通常对于电气管线竖向穿过结构梁,大家是如何把握的?比如说:在一处,多大的管子,多少根可以竖向穿过结构梁,而无需结构专业采取专门的加固措施?比如,对于多层建筑,建筑专业没有预留电气竖井,电气干线需要电气管线竖向穿越结构梁,5、6根直径为40钢管竖向穿结构梁,可以吗?
通常对于电气管线竖向穿过结构梁,大家是如何把握的?比如说:在一处,多大的管子,多少根可以竖向穿过结构梁,而无需结构专业采取专门的加固措施?
比如,对于多层建筑,建筑专业没有预留电气竖井,电气干线需要电气管线竖向穿越结构梁,5、6根直径为40钢管竖向穿结构梁,可以吗?
13楼
配电总箱在一楼,以上楼层分配电箱均在各层,从一层总配电箱至二、三、四、五层分配电箱的电气干线如不明装,则必须穿越结构梁。
回复
14楼
每次做,都跟结构商量;一般情况下外径25及以下的直接可以从结构钢筋缝隙之间穿过;再大的结构考虑局部偏梁处理。
设计考虑了,但是现场大多施工都是不管三七二十一,直接就穿梁上去了。
不知道你们是怎么做的?
回复
15楼
不可以穿结构梁,只有另想办法。
回复
16楼
结构梁怎么能擅自穿越,前期没有提资吗?这样做会降低梁的强度。
回复
17楼
工作中和结构专业工程师协商解决吧。
回复
18楼
有时候是必须要穿结构梁的,管径不太大就可以了
回复
19楼
在框架结构形式中没有电气竖井,电线管肯定穿梁,没有太好的方法,除非所有电箱管线都明装,这样甲方愿意吗?一般穿小管没关系,和结构的商量一下呗
回复
20楼
钢管穿梁本身就有刚性,我做过pvc管穿梁比你的管数还多,只有结构工程师同意,有加固办法的。不是你操心的范围。
回复
21楼
一般情况结构梁最大只能穿直径50的管子,最好能分开有一定的距离,但是也不能太多,两根就不少了,通常也要看是甚么结构形式的。最好和结构专业沟通,有必要的话适当把梁加大。
回复
22楼
配电总箱在一楼,以上楼层分配电箱均在各层,从一层总配电箱至二、三、四、五层分配电箱的电气干线如不明装,则必须穿越结构梁。
回复