【求助】一直很纠结的问题:电气管线竖向穿越结构梁
zjzjdq
zjzjdq Lv.6
2011年05月25日 09:49:43
只看楼主

通常对于电气管线竖向穿过结构梁,大家是如何把握的?比如说:在一处,多大的管子,多少根可以竖向穿过结构梁,而无需结构专业采取专门的加固措施?比如,对于多层建筑,建筑专业没有预留电气竖井,电气干线需要电气管线竖向穿越结构梁,5、6根直径为40钢管竖向穿结构梁,可以吗?

通常对于电气管线竖向穿过结构梁,大家是如何把握的?比如说:在一处,多大的管子,多少根可以竖向穿过结构梁,而无需结构专业采取专门的加固措施?

比如,对于多层建筑,建筑专业没有预留电气竖井,电气干线需要电气管线竖向穿越结构梁,5、6根直径为40钢管竖向穿结构梁,可以吗?
免费打赏
ly771111
2011年05月26日 21:09:07
23楼
去供电局的三产设计公司,做配网设计
回复
lizeyu318
2011年05月26日 22:00:50
24楼
我都是躲着梁走的,可以走的地方多了去了,何必非要竖向跟结构梁过不去.
回复
yingzhijian
2011年05月26日 23:56:45
25楼
这个在实际的设计中经常碰到,特别是多层建筑没有梁的情况,就更为突出,我觉得小于50的钢管穿了应该没有什么问题。
回复
wjql3002
2011年05月27日 05:24:36
26楼
是个问题!我也学习学习
回复
蛋腚
2011年05月27日 07:03:55
27楼
在框架结构形式中没有电气竖井,电线管肯定穿梁,没有太好的方法,除非所有电箱管线都明装,这样甲方愿意吗?一般穿小管没关系,和结构的商量一下呗
回复
小清新
2011年05月27日 08:07:54
28楼
只要不扎堆,一字排开的话并无大碍。但是一定要先预埋,万不能后开洞。
回复
whl830101551
2011年05月27日 08:49:16
29楼
不错的提议啊,应该 学习,并与结构专业配合好了,免得以后出现问题!
回复
lpx126
2011年05月27日 08:51:05
30楼
尽量不穿梁敷设。
回复
zjzjdq
2011年05月27日 09:10:40
31楼


如果采用SC50以下管子,管子的数量有限制吗?
回复
zhangjiaimeng
2011年05月27日 15:20:14
32楼
我的观点是 尽量不穿梁敷设。