通常对于电气管线竖向穿过结构梁,大家是如何把握的?比如说:在一处,多大的管子,多少根可以竖向穿过结构梁,而无需结构专业采取专门的加固措施?比如,对于多层建筑,建筑专业没有预留电气竖井,电气干线需要电气管线竖向穿越结构梁,5、6根直径为40钢管竖向穿结构梁,可以吗?
通常对于电气管线竖向穿过结构梁,大家是如何把握的?比如说:在一处,多大的管子,多少根可以竖向穿过结构梁,而无需结构专业采取专门的加固措施?
比如,对于多层建筑,建筑专业没有预留电气竖井,电气干线需要电气管线竖向穿越结构梁,5、6根直径为40钢管竖向穿结构梁,可以吗?
2楼
难道LZ所遇到的建筑中,同一水平面上,梁比楼板面积还大,非要竖向穿梁?
我从来都是躲着梁走
回复
3楼
配电总箱在一楼,以上楼层分配电箱均在各层,从一层总配电箱至二、三、四、五层分配电箱的电气干线如不明装,则必须穿越结构梁。
回复
4楼
总配电箱一般为落地箱体,可考虑下出线,沿一楼地板敷设至各分箱正下方对应位置处,然后沿墙暗敷设引上。
这种敷设措施一般由施工考虑,设计只要保证保护管的管径,以确定是该沿墙明敷设还是暗敷设~~
回复
5楼
本人所见过的图纸最多有三十多根PC32管在一处竖向穿越结构梁。
回复
6楼
施工中会常碰到,但也只有穿过去了,加固的事,就让建筑专业去想了
32的线管,分开一点布置,没有问题的
回复
7楼
多层的一般没有多少32的管子,六七根并排走很正常,只要管与管之间有距离就行了
回复
8楼
一般来说钢管管径超过40 的穿越墙和结构梁时可以考虑换成2根管径更小的塑料管穿越,
比如是交联YJV5x16穿40钢管的电缆可以考虑更换成铜芯电线BV4x25+E16穿2~3根FPC25塑料管并行穿越,
这样施工更方便
[
本帖最后由 yyg2080 于 2011-5-26 10:05 编辑 ]
回复
9楼
跟你们的结构专业咨询,一般他们会告诉你最大多大的管子,在什么地方,怎样穿最合适!
回复
10楼
我曾经咨询过结构审图人员,她说当钢管竖直穿梁时,最大管径不得超过梁宽的三分之一,否则结构必须采取补强措施。我们画图时,SC50以下没有问题,超过SC50就要征求结构专业的意见。
回复
12楼
不可以,因为钢结构不可以热加工。
回复