有一35KV/10KV变电站,10KV有三十多路全电缆出线,计算电容电流是要把10KV线路总长累计后,应用什么公式呢?
有一35KV/10KV变电站,10KV有三十多路全电缆出线,计算电容电流是要把10KV线路总长累计后,应用什么公式呢?
12楼
请问8楼和10楼,10A是何依据?10A和30A差很多,以哪个为准?
回复
13楼
10A是规范规定的,超过10A必须消弧线圈补偿
回复
14楼
我看到的规范是30A,不知10A是哪个规范,我要找来学习
回复
15楼
呵呵 原来楼主想不接消弧线圈。
那架空线路和电缆线路计算方法不一样,10kv电缆的接地电容电流可按Ic= 0.1×UP×L×10-3
估算,。
全部电缆的加起来,到了变电站再乘以1.16倍,就可以得到总的接地电容电流。
楼主再算算,如果明显比30A小,那就不用消弧线圈啦。
回复
16楼
电缆线路估算值取2.0A/kM
回复
17楼
电容电流不是应该这样算吗Ic=ω×C×Uο(A),你是Ic=3×ω×C×Uο(A) ,那个3是什么啊?
回复
18楼
Ic= 0.1×UP×L×10-3
就用这个公式计算可以了。10kv的
回复
19楼
不是不想接,是依多少为界限的问题。如果是10A那超过10A就接,如果是30A,那不到30A就可以不接,是吧。
回复
20楼
因为只有大点的变电站才会出现接地电容电流超标的问题,小配电室电缆短,就算出现多电缆总长度也不会太长,所以你在计算变电站的接地电流是要精确计算电缆长度及电缆截面,要精确到用户的终端如到高压电机、低压变压器;你也核算不了这么精确,所以只有估算了,公式在下面,我们单位才计算过,误差不是太大;10kV电缆线路约1A/kM
电缆线路估算:IC=UL/10 其中IC为对地电容、U线路额定电压kV、L线路总长度kM、10为计算系数。
架空线路估算:IC=UL/350 其中IC为对地电容、U线路额定电压kV、L线路总长度kM、350为计算系数。