【求教】变电站接地电容电流如何计算?
zxy7297
zxy7297 Lv.3
2011年05月24日 22:11:43
只看楼主

有一35KV/10KV变电站,10KV有三十多路全电缆出线,计算电容电流是要把10KV线路总长累计后,应用什么公式呢?

有一35KV/10KV变电站,10KV有三十多路全电缆出线,计算电容电流是要把10KV线路总长累计后,应用什么公式呢?
免费打赏
markluan_99
2011年05月25日 13:46:20
2楼
分路计算, 然后相加。
回复
小清新
2011年05月25日 15:35:30
3楼
中性点不接地系统的单相电容电流的计算公式如下,推导过程不复杂,但百度的“图文表” 混排功能不好,你参考所有电力系统的教科书均可;
Ic=3×ω×C×Uο(A)
式中:
ω是角频率,ω=2πf
C是相对地电容
Uο是相电压
则:
ω=2×3.14×50=314
C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005F
Uο=60kv/1.732=34.641KV=34641V
故:
Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)
回复
zxy7297
2011年05月25日 20:31:20
4楼
谢谢!
有一点不明白,60KV哪里来的?
回复
waiting325
2011年05月26日 10:02:10
5楼
这个问题我问过啊
你看这里
http://bbs.co188.com/content/0_3376312_1.html###zoom
回复
hiafang
2011年05月26日 16:21:31
6楼
一般工程用经验公式计算架空线电容电流

Ic= (2.7~3.3)×UP×L×10-3

式中
UP :电网线电压(kV)
L :架空线长度(km)
系数2.7适用于无架空地线的线路
系数3.3适用于有架空地线的线路
回复
zxy7297
2011年05月26日 22:11:57
7楼
谢谢谢谢。
我不知道这个经验公式估算的可靠么?
对于我这个工程,把所有10KV线路套入该公式计算后,得出的总数值若大于30A,就要设消弧线圈了么?这个30A对于化工企业变电站是否适用?
回复
hiafang
2011年05月27日 09:15:54
8楼
3-66KV系统的单相接地故障电容电流超过10A时,应采用消弧线圈接地方式。

你这里都30A了,在变电站肯定要设消弧线圈进行过补偿,否则对电网危害大。
消弧线圈的容量:Qc= K×Ic×Ue/√3
上式中K为补偿度。过补偿时K取1.35。

[ 本帖最后由 hiafang 于 2011-5-28 11:53 编辑 ]
回复
hiafang
2011年05月27日 09:16:33
9楼
这个公式只会偏小,不会偏大。
回复
永无止境
2011年05月27日 10:17:25
10楼


正解 学习了
回复
zxy7297
2011年05月27日 21:05:00
11楼
<交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》3.1.2c)中:10kv电缆线路构成的系统,30a。

这个工程10KV全是电缆出线,是生产光伏玻璃的企业变电站。如果小于30A就可以不上消弧线圈了吧?
回复

相关推荐

APP内打开