由于本人是半路出家,对这些东东不清楚,急求各位赐教。设计消力池时如何确定跃前水深???若说是试算,目标是跃前水深=跃后水深么?
由于本人是半路出家,对这些东东不清楚,急求各位赐教。
设计消力池时如何确定跃前水深???若说是试算,目标是跃前水深=跃后水深么?
2楼
建议你学习下 水力计算手册,书上讲的很详细
回复
3楼
《闸规》附录B里不是有吗?公式B1.1-2是一个关于收缩水深的一元方程,与单宽流量、首末端宽度有关,建议用excel试算,比较快
收缩水深与跃后水深是一对共轭水深,不可能相等。跃后水深用C1.1-3算。
希望对你有用。
[
本帖最后由 long196 于 2011-5-25 11:13 编辑 ]
回复
4楼
水力计算手册已看了好多遍了,有关资料也差了很多,无奈怎么都无法计算出淹没水深在合格范围内。还请前辈赐教。
回复
5楼
谢谢!我定会好好看。
回复
6楼
《水闸设计规范》(SL265-2001)附录B有计算公式,原理是能量守恒,其中公式B.1.1-3可以写成T0=hc+(α v^2)/(2gψ^2),这个公式是不是很熟悉了?
回复
7楼
其中v=q/hc,即收缩断面处的平均流速,hc的计算建议采用excel中的单变量求解会方便很多
回复
8楼
学习了:) 涨知识。以后就泡在这个坛子里了。好地方啊,可以学不少东西:)
回复