修一台日立KX-161AHS风冷式冷冻机高低压力低,观察视液镜是满液,高压10KG低压1.8KG库温5度,降温速度及慢,追加R22制冷剂后吸气管结霜,高低压没有变化压力升不上来。个人怀疑膨胀阀有了问题但是换后故障依旧不知道哪里出了问题还请师傅们帮忙解决此问题?小弟非常感谢!!
修一台日立KX-161AHS风冷式冷冻机高低压力低,观察视液镜是满液,高压10KG低压1.8KG库温5度,降温速度及慢,追加R22制冷剂后吸气管结霜,高低压没有变化压力升不上来。个人怀疑膨胀阀有了问题但是换后故障依旧不知道哪里出了问题还请师傅们帮忙解决此问题?小弟非常感谢!!
12楼
回复
13楼
有可能是系统有堵塞,风冷系统可能要清洗。再看看膨胀阀是不是调整合适。
回复
14楼
不知道 现在情况解决了么??请问具体是什么原因啊?很想知道哎
回复
15楼
诺诺的问问,是不是蒸发器选型选的小了?还是蒸发器结霜?会不会使蒸发面积不足啊
回复
16楼
1可能是你雪库的货物太多,风量循环不好,导至降温慢 2你的膨胀阀需要再度调整 3 你的侧片脏或风机转速慢
回复
17楼
你换了膨胀阀,回霜大解决了。但低压是否有点高?你是否能告诉一下,你的蒸发器是盘管,还是吊风机。具体管程或型号。还有膨胀阀型号?
回复
18楼
堵塞的明显症状就是高压高,低压低,楼主再看看吧
回复
19楼
我今天遇到和你同样的问题,是半封闭机器。随便怎么调压力都没变化,花了大半天时间找问题。最后把压缩机拆开,里面的活塞打坏了一个。
回复
20楼
我亦有同样问题未解决,想是否系统存油了,请指教
回复
21楼
检查一下工作电流,看是否正常,如小,有可能是压缩机的效率降低。
回复