风冷式冷冻机高低压力低怎么办?
you811112
you811112 Lv.4
2011年05月24日 07:13:56
来自于制冷技术
只看楼主

修一台日立KX-161AHS风冷式冷冻机高低压力低,观察视液镜是满液,高压10KG低压1.8KG库温5度,降温速度及慢,追加R22制冷剂后吸气管结霜,高低压没有变化压力升不上来。个人怀疑膨胀阀有了问题但是换后故障依旧不知道哪里出了问题还请师傅们帮忙解决此问题?小弟非常感谢!!

修一台日立KX-161AHS风冷式冷冻机高低压力低,观察视液镜是满液,高压10KG低压1.8KG库温5度,降温速度及慢,追加R22制冷剂后吸气管结霜,高低压没有变化压力升不上来。个人怀疑膨胀阀有了问题但是换后故障依旧不知道哪里出了问题还请师傅们帮忙解决此问题?小弟非常感谢!!
免费打赏
fengxiang1025
2011年05月24日 08:51:41
2楼
如果设备配置没有问题,请从以下原因着手,1,堵塞原因,手摸干燥过滤器有无温差,有温差即是过滤器堵塞。压缩机头是否结霜严重,并且机头与回气管有压差,即吸气过滤器堵塞,2,系统有水,查看膨胀阀上的感温室是否过低,有可能是冰堵或脏堵,清理膨胀阀过滤器时的状态既可断定。高压不用考虑应当没有问题,如果是设备问题就两个方面,膨胀阀,蒸发器。
回复
you811112
2011年05月24日 10:03:06
3楼
压缩机是日立涡旋压缩机,排出你的1,堵塞原因,手摸干燥过滤器有无温差,有温差即是过滤器堵塞。没有问题。 压缩机头是否结霜严重,并且机头与回气管有压差,即吸气过滤器堵塞。 回气管到气液分离器在到压缩机吸气口全部结霜。也没有问题。 2,系统有水,查看膨胀阀上的感温室是否过低,有可能是冰堵或脏堵,清理膨胀阀过滤器时的状态既可断定。高压不用考 虑应当没有问题,如果是设备问题就两个方面,膨胀阀,蒸发器。
膨胀阀我换了新的试机是结霜情况是没有了,但压力还是没上来降温速度慢请指教。。。。
回复
pcbruselee
2011年05月24日 13:28:12
4楼
调整膨胀阀看一下低压压力是否有变化如果没有就是系统缺少制冷剂,制冷工况吸气管要结霜但不能结到压缩机的缸体上。
回复
sh_rian
2011年05月24日 14:11:54
5楼
想提高高压,你那不是风冷的嘛,在风冷冷凝器后面用快木板或者其他的东西挡住风冷冷凝器的进口,这样换热面积变小,高低压都会升高的,在适当的调调膨胀阀。试试看哈
回复
xialiansong
2011年05月24日 14:54:16
6楼
有点迷糊,
回复
sunjjl
2011年05月24日 19:33:59
7楼
蒸发器是否结霜?蒸发器风机是否工作正常?
回复
happyjianlin
2011年05月24日 19:39:13
8楼
看蒸发温度
回复
tzgg1358
2011年05月24日 21:17:48
9楼
高压正常,低压高了。调整膨胀阀减低低压到1.2就可以了。试试看。
回复
huzhongxu
2011年05月24日 21:44:27
10楼
液击了老兄,膨胀阀调小,冷媒放掉一点。
回复
niantianxiuli
2011年05月24日 23:06:53
11楼
同意沙发沙发的推断