具体情况:1、淤泥质地基(深约30m,30m以下为中砂或中风化砂岩)上建一座泵站的副厂房,2、副厂房为框架结构,建筑面积约21m*17m(L型布置),两层高9.1m,最大柱距6.3m,3、采用水泥搅拌桩地基处理,混凝土预制管桩2*2矩形布置,请问副厂房基础采用独基、条基、梁筏基……哪种基础形式更可靠?多谢了!
具体情况:
1、淤泥质地基(深约30m,30m以下为中砂或中风化砂岩)上建一座泵站的副厂房,
2、副厂房为框架结构,建筑面积约21m*17m(L型布置),两层高9.1m,最大柱距6.3m,
3、采用水泥搅拌桩地基处理,混凝土预制管桩2*2矩形布置,
请问副厂房基础采用独基、条基、梁筏基……哪种基础形式更可靠?
多谢了!
2楼
原来打算用梁筏基础下2*2预制管桩的方案,但感觉有些浪费
回复
3楼
1、如果水泥搅拌桩加固地基,就可以做成复合地基,施工完成后做地基承载力试验,根据试验结构做扩展基础就可以了。
2、考虑工期、成本,还是桩基划来,可以考虑钻孔灌注桩基础,因为管桩基础抗弯、抗侧向变形太差,在厚淤泥质土质中施工困难。布置承台、地梁就可以了。做地坪时适当换土回填,地坪适当配筋,毕竟柱网较小。
回复
4楼
采用水泥土搅拌桩复合地基我认为不妥,水泥土搅拌桩深度一般不宜超过15m,现在30m,采用此方案根本行不通。我建议采用预应力管桩,独立基础就可轻松解决此难题。
回复
5楼
同意,应采用桩基。
回复
6楼
应采用桩基
回复
7楼
淤泥质地基深30m吗?是不是在古城河边建设啊,端承桩可以试试
回复
8楼
这种情况,可以多方案比较,确定其可行性
回复
9楼
只有两层,荷载不太大,可考虑换土处理。只要下部软弱层验算能通过。比如作砂卵石垫层。如果可以换土处理,基础个人认为用柱下条基,整体性较好。
回复
10楼
多谢各位大侠指点!
水泥搅拌桩做15m用来加固地基的,处理后好进行施工,淤泥质地基无法施工
回复
11楼
是淤泥地址深30米,直接预应力管桩。反正桩基是肯定的了~具体用什么形式的桩基具体讨论决定~
回复