甲类仓库:45*18=810平(单层) 甲类厂房:25*40*4=4000平(四层)丙类仓库:2200平请问这些建筑都要喷淋保护么?设置危险等级如何选用?用K=80普通型喷头还是K=115快速响应喷头呢?
甲类仓库:45*18=810平(单层)
甲类厂房:25*40*4=4000平(四层)
丙类仓库:2200平
请问这些建筑都要喷淋保护么?设置危险等级如何选用?用K=80普通型喷头还是K=115快速响应喷头呢?
12楼
反正我没做喷淋
回复
13楼
笑看七楼酱油
回复
14楼
甲类厂房要看具体工艺的 不是说甲类危险就做喷淋,如果是液体你喷淋造成液体飞溅。消火栓也只是用来降温的,还有如果真的爆炸了,你喷淋也没用。
回复
15楼
甲类厂房和仓库也要分类别的,通常甲类厂房和仓库按照防火分区面积分,面积不会太大,危险性和火灾蔓延速度有效控制。做与不做,具体参照防火规范和石油化工等行业规范。
回复
16楼
老令 发表于 2011-5-29 22:19 支持这个,没必要上喷淋就不上一般业主喜欢把甲类车间和甲类仓库做的很大,这样建筑的防火分区的最大允许建筑面积就会超,在这种情况下根据建规3.3.3就会考虑设置自动灭火系统,以扩大占地面积和防火分区大小。所以甲类车间和仓库需不需要设置自动灭火还要根据建筑占地面积和防火分区是否满足规范要求而定。
回复
17楼
一般业主喜欢把甲类车间和甲类仓库做的很大,这样建筑的防火分区的最大允许建筑面积就会超,在这种情况下根据建规3.3.3就会考虑设置自动灭火系统,以扩大占地面积和防火分区大小。所以甲类车间和仓库需不需要设置自动灭火还要根据建筑占地面积和防火分区是否满足规范要求而定。
回复
18楼
内贾德 发表于 2017-4-13 10:47 一般业主喜欢把甲类车间和甲类仓库做的很大,这样建筑的防火分区的最大允许建筑面积就会超,在这种情况下根 …讲的不错,是这个道理。
回复
19楼
甲类:闪点低,不是燃烧是爆燃。自喷不管用。规范从没提到甲类用自喷。醒醒吧!
回复
20楼
只有高层乙类丙类设自喷。
回复
21楼
自喷通常68温度级,甲类没等到就爆炸。基本原理。
回复