化工厂的甲类车间和仓库喷淋要求
pangjiang27
pangjiang27 Lv.10
2011年05月20日 11:22:29
只看楼主

甲类仓库:45*18=810平(单层) 甲类厂房:25*40*4=4000平(四层)丙类仓库:2200平请问这些建筑都要喷淋保护么?设置危险等级如何选用?用K=80普通型喷头还是K=115快速响应喷头呢?

甲类仓库:45*18=810平(单层)
甲类厂房:25*40*4=4000平(四层)
丙类仓库:2200平
请问这些建筑都要喷淋保护么?设置危险等级如何选用?用K=80普通型喷头还是K=115快速响应喷头呢?
免费打赏
zhy8340
2017年08月25日 08:27:36
22楼
甲类好像不用做喷淋
回复