中药材仓库是否需要设置喷淋系统
wanjun_163
wanjun_163 Lv.3
2013年06月20日 21:42:01
只看楼主

请教各位专家:目前有两栋中药材仓库,一栋为二层,每层建筑面积1930.52平米,层高4.8+4.2m;另一栋为三层,每层建筑面积786.12平米,层高3.3+3.0+3.0m,请问是否需要设置喷淋系统?先谢谢各位了!

请教各位专家:目前有两栋中药材仓库,一栋为二层,每层建筑面积1930.52平米,层高4.8+4.2m;另一栋为三层,每层建筑面积786.12平米,层高3.3+3.0+3.0m,请问是否需要设置喷淋系统?
先谢谢各位了!
免费打赏
云飘飘
2013年06月21日 07:36:05
2楼
首先药类仓库属于丙类,然后再按照规范去套面积确定是否需要。
回复
wanjun_163
2013年06月21日 09:08:36
3楼
中药材仓库是否属于“棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库”呢?
回复
wanjun_163
2013年06月21日 09:09:25
4楼
云飘飘 发表于 2013-6-21 07:36 首先药类仓库属于丙类,然后再按照规范去套面积确定是否需要。目前是纠结,中药材仓库是否属于“棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库”呢
回复
云飘飘
2013年06月21日 10:59:01
5楼
肯定属于易燃物品类,所以应该划为丙类。
回复
wanjun_163
2013年06月21日 11:08:06
6楼
云飘飘 发表于 2013-6-21 10:59 肯定属于易燃物品类,所以应该划为丙类。是属于丙类,但是是否要设置喷淋系统?因为并不是所有的丙类仓库都是要设置喷淋系统的。
回复
王农勤
2013年11月13日 20:32:56
7楼
正如"云飘飘"所言,中药材是属于丙类,当然,其理由没有说明,在此,我们可以参见 <建筑设计防火规范> GB50016-2006中3.1.3条的条文说明,第二款表3中所列,丙类中,所列:中药材为丙类,更确切的说是丙A类,即丙类中的第二项,但从所列的顺序来看,可与谷物等相类,属于一般丙A类.第一栋,每层中,若只有一个防火分区,则已超面积,应设自喷系统,防火分区面积翻一番,满足建规要求,若设置二个防火分区,每一防火分区面积不超过1200平方米,则不用设置自喷系统.第二栋的分析与此类似.