净空18米高的发泡塑料仓库,如何考虑喷淋设计?
liang700
liang700 Lv.2
2012年09月13日 10:38:43
只看楼主

本人刚接手一个18米高的塑料仓库,然后按喷规5.0.7进行设计货架内置喷头。但有一个问题,钢结构屋面下的喷头的设计参数怎么考虑,搞不清楚。请教各位大神!!~~按仓库危险3级设计。PS:个人认为没必要做消防水炮。这个不考虑。

本人刚接手一个18米高的塑料仓库,然后按喷规5.0.7进行设计货架内置喷头。但有一个问题,钢结构屋面下的喷头的设计参数怎么考虑,搞不清楚。请教各位大神!!~~按仓库危险3级设计。
PS:个人认为没必要做消防水炮。这个不考虑。
pangjiang27
2012年09月13日 11:16:00
2楼
应明确塑料的化学名称,然后根据附录B确定是A组还是B组,进而确定是仓库I还是仓库II。
根据储物形式(货架)和高度,在5.0.5中选择参数。超过高度再按要求设货架喷头。
回复
cdjtst
2012年09月16日 10:53:27
3楼
成都不锈钢水箱厂家成都金泰水塔服务部 成都不锈钢水箱
回复
zp_ks
2012年09月19日 08:34:54
4楼
最好找工程实例学习一下,这种项目蛮麻烦的
回复
水往上流
2012年09月19日 20:41:31
5楼
1层还是2层的仓库?明确
回复
yg_lf
2012年09月20日 12:11:22
6楼
保护钢屋架的喷头,如果是玻璃顶选用141的喷头,如果是其他顶的没做过,做过的兄弟可以解答一下。
回复
gjjzhy
2012年09月21日 12:59:24
7楼
保护钢屋架的喷头K=80的就可以了。
回复
gjjzhy
2012年09月21日 13:01:18
8楼
钢结构屋面下的喷头,只要满足屋顶到最上面一层货架的净空高度小于8m就行了,屋顶到最上面一层货架的空间按照普通的空间考虑就行了
回复
zyq0001
2012年09月21日 22:17:59
9楼
4.2.5.2 室内净空高度超过8m,且必须迅速扑灭初期火灾的工业厂房应采用雨淋系统
回复

相关推荐

APP内打开