建筑面积600m2的丁类地下仓库需要做喷淋吗
didiqiqi
didiqiqi Lv.3
2013年03月06日 19:51:31
只看楼主

各位前辈:请问建筑面积600m2的丁类地下仓库需要做喷淋吗?地上17层住宅新手,请各位不吝赐教!

各位前辈:请问建筑面积600m2的丁类地下仓库需要做喷淋吗?地上17层住宅
新手,请各位不吝赐教!
免费打赏
aionyu
2013年03月07日 00:30:14
2楼
做!~
超过500平方就要做喷淋~
回复
tx6du
2013年03月07日 09:53:50
3楼
按《建规》8.5.2建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库,应设自动喷淋,丁类仓库是难燃物品,可以不做。上面有17层住宅,为二类高层建筑,按《高规》7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。
也可以不设自动喷淋,意见仅供参考。
回复
didiqiqi
2013年03月07日 21:55:23
4楼
非常感谢楼上两位的热心解答!
继续学习中···
回复