这个丙类仓库需要设置喷淋系统吗?
zyliu81
zyliu81 Lv.3
2013年01月08日 16:41:05
只看楼主

一层丙类厂房,3000平米,层高16m,存放汽车轮胎,内部有多层货架,除了消火栓系统还需要设置喷淋系统吗

一层丙类厂房,3000平米,层高16m,存放汽车轮胎,内部有多层货架,除了消火栓系统还需要设置喷淋系统吗
pangjiang27
2013年01月09日 10:14:02
2楼
须要。
2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、 化纤、毛皮及其制品的仓库;
轮胎是橡胶制品,属化学纤维品。原料乃石油
回复
sososohappy
2013年01月09日 10:22:26
3楼
学习学习了。。。。
回复
yilin5210
2013年01月09日 11:08:59
4楼
额 沙发这么强的逻辑推理能力··
回复
瓦卡瓦卡
2013年01月09日 12:54:34
5楼
必须做,还得狠狠滴做。水量最大。
回复
愤怒的小鸟
2013年01月10日 13:25:27
6楼
仓库危险级三级
回复
brucesun2012
2013年01月10日 15:33:29
7楼
不需要设自动喷水灭火系统。
《石油化工企业设计规范》(GB50160-2008)8.11.4条款“占地面积超过3000m2的合成橡胶仓库应设自动喷水灭火系统且应由厂区稳高压消防给水系统供水”
注意:条款中说的是超过,所以,上述3000m2合成橡胶仓库不设自动灭火系统。
回复
pppliyun
2015年12月22日 22:32:07
8楼
《石油化工企业设计规范》适用于生产沥青制品的工厂么
回复
hnxiejy
2017年07月27日 16:03:29
9楼
按规范是要设的。。。。。。。。。。。
回复
zhy8340
2017年08月23日 15:06:38
10楼
占地面积大于1500m2 或总建筑大于3000㎡的单层、多层制鞋、制衣玩具及电子等厂房,需要做喷淋。
回复

相关推荐

APP内打开