地上的2层7000㎡丙类仓库能不能自然排烟
john3218
john3218 Lv.7
2012年04月09日 15:52:11
来自于通风排烟
只看楼主

问题如上, 如何理解低规中的9.1.3所说的排烟设施?它没说排烟设施一定是机械排烟?

问题如上, 如何理解低规中的9.1.3所说的排烟设施?它没说排烟设施一定是机械排烟?
免费打赏
rong133
2012年04月11日 10:31:42
2楼
没有接触过 高手解答一下
回复
xuzechen826
2012年04月11日 10:59:15
3楼
顶窗或高窗必须是电动开启的,至于防盗,不在本讨论范围内
回复
xuzechen826
2012年04月11日 11:01:52
4楼
9.1.3条和9.2条连起来看,你不就明白了啊
回复
john3218
2012年04月11日 12:49:25
5楼
看不出所以然来,不懂~~觉得这些见仁见智的,谁有解释权谁就能说事
回复
yufeimen0000
2012年04月11日 23:09:22
6楼
个人认为 从技术层面来看如果自然排烟条件满足,就可以自然排烟。按9.2.1 第一条 丙类仓库属于9.1.3中应设排烟措施,且如果具备自然排烟条件是可以考虑自然排烟;而第二条则是楼梯间前室合用前室的防烟。与第一条差别很大、
回复
夜宵77
2012年04月12日 14:52:07
7楼
排烟设施包含自然排烟和机械排烟
回复
waj6262
2012年04月12日 16:08:10
8楼
地上2层7000㎡丙类仓库,每层为3500㎡,则占地面积也为3500㎡,按照建规9.1.3条占地面积大于1000㎡的丙类库房应设置排烟设施。具体是自然排烟还是机械排烟恐怕要有消防部门来解答。本人的意见须采用机械排烟,其理由是根据建规表3.3.2,储存丙类物品的仓库最大面积为4800㎡,而你所讲丙类仓库为7000㎡。
回复
waj6262
2012年04月12日 16:08:36
9楼
2012年04月12日 16:09:25
10楼
2012年04月12日 16:10:00
11楼
