仓库喷淋的消防排水问题
逸群之才
2013年12月16日 14:29:45
只看楼主

每层分割出了4个仓库,如果做地漏排水,上层排水管落到一层后位于建筑中央,不容易出户我想上层做地漏排水,到了一层时,改做一圈盖板明沟,上层的排水排明沟,然后一层明沟统一排放。这怎么样

每层分割出了4个仓库,
如果做地漏排水,上层排水管落到一层后位于建筑中央,不容易出户
我想上层做地漏排水,到了一层时,改做一圈盖板明沟,上层的排水排明沟,然后一层明沟统一排放。
这怎么样
免费打赏
云飘飘
2013年12月17日 07:29:37
2楼
可以的,就和地下两层车库排水一样
回复
libiguang
2013年12月17日 08:42:36
3楼
基本上我的排水是放在卫生间的
回复
libiguang
2013年12月17日 08:44:00
4楼
基本上我的排水是放在卫生间的
回复
逸群之才
2013年12月18日 14:28:02
5楼
云飘飘 发表于 2013-12-17 07:29 可以的,就和地下两层车库排水一样这个地漏怎么做呢?做有存水弯的吗?我感觉过流能力太小?或者我这里做雨水斗?
回复
0214040302
2013年12月18日 14:34:36
6楼
可以做虹吸排水
回复
zp_ks
2013年12月19日 08:45:47
7楼
规范上说是要设置排水设施,怎么做还真少看见。地库么地沟正常,这个排水设施应该是指设备动作后,灭火时那些水要排掉吧,不是试水装置的排水吧,或者是检修管网,放空管往内的水的排水设施吧
回复
给排水设计
2013年12月23日 17:15:31
8楼
可以在上层仓库做排水沟,排水沟内设地漏,仓库地面做0.3%的一个找坡,到底层仓库的排水沟两侧做150的排水防臭地漏,排到室外雨水井就可以了。
回复
非诗
2015年07月27日 09:42:21
9楼
新规范又强调了
回复
wmsh1124
2015年07月27日 20:04:59
10楼
我们全国做了近500万平方的仓库,有喷淋的二层仓库基本不做排水,没有审图公司提这一点,一般都是在一层靠外墙做几个地漏。
回复
wmsh1124
2015年07月27日 20:07:55
11楼
仓库地坪都是耐磨地坪,将来运行时运货叉车要来回开动,力求平整耐磨,千万不要做排水明沟,将来会被骂的,甚至会扣你们设计费,切记!!!!
回复

相关推荐