某FM项目高架仓库早期抑制快速响应环状喷淋水力计算书
ca35157625
ca35157625 Lv.8
2012年10月23日 09:32:17
只看楼主

此项目为某FM外资项目,高架仓库早期抑制快速响应环状格栅管网喷淋系统,屋顶为有坡度的人字屋顶,喷淋管道要求平行屋顶,相比枝状管网,FM认为大流量喷头设置环状格栅管网方案更节省成本,但人工难以进行水力计算以及找出最不利点,FM要求出水力计算书,我们用专业的消防工程计算软件来完成,以下是该工程的图纸示意和水力计算书样本。有需要进一步了解和消防计算软件需要随时联系,联系方式如下!联系人:王工

此项目为某FM外资项目,高架仓库早期抑制快速响应环状格栅管网喷淋系统,屋顶为有坡度的人字屋顶,喷淋管道要求平行屋顶,相比枝状管网,FM认为大流量喷头设置环状格栅管网方案更节省成本,但人工难以进行水力计算以及找出最不利点,FM要求出水力计算书,我们用专业的消防工程计算软件来完成,以下是该工程的图纸示意和水力计算书样本。

有需要进一步了解和消防计算软件需要随时联系,联系方式如下!

联系人:王工
电话: 13820821004
腾讯QQ:957125528
E-mail: firecad@163.com
fcbfb31a89c43d3cafa7.pdf
233 KB
立即下载
budongcaiguai
2012年11月08日 11:29:27
2楼
学习一下,谢谢楼主
回复
倒骑驴
2014年01月14日 17:50:13
3楼
学习一下 正好手上在做一个仓库的项目,也是用到早期抑制快速响应喷头的。
回复
denis009
2014年03月19日 22:20:48
4楼
谢谢楼主,学习了!
回复
shdwl5945
2014年10月10日 09:48:15
5楼
学习一下sap的高级应用
回复
qq_1417837303948
2015年07月24日 16:40:40
6楼
货架及净高大于8米的快速响应喷淋系统设计,没有特别的地方,根据我个人体会,要注意以下:
(1)顶板下设置快速响应喷淋系统,那么货架的顶板和隔板按通透的网格设置,物品的堆放应按规范堆放,上下层要有相当空隙。
(2)由于快速响应喷头的流量系数比较大,总的喷淋设计水量也比较大,喷淋管道的设置应考虑两边设置,在保证流量的情况下,分散集中荷载,以减小对屋面的承载要求。
回复
ca35157625
2015年08月24日 09:02:16
7楼
排水员 发表于 2015-7-24 16:40 货架及净高大于8米的快速响应喷淋系统设计,没有特别的地方,根据我个人体会,要注意以下:(1)顶板下设 …采用环状格栅管网布置,管材会节省很多,管径可以选细,所以管道重量和充水重量就会减轻,承载也会大大降低,工程造价也会大大降低!
回复
水之源
2017年05月03日 16:58:06
8楼
谢谢分享,学习一下
回复
小鸠
2017年05月23日 20:25:52
9楼
学习一下 正好手上在做一个仓库的项目,也是用到早期抑制快速响应喷头的。
回复
chilong_hzf
2017年05月25日 22:31:06
10楼
学习一下,路过
回复
wqk1945
2017年06月16日 14:00:42
11楼
全是英文,表示看不懂
回复