急,十万火急:高空间,高架仓库喷淋设计
loveice_1980
2007年01月10日 11:31:38
只看楼主

现有一仓库消防设计,大致情况如下:该仓库为钢结构,仓库净空高度为15米,采用双排货架,货架高度为11.5米。请问屋顶采用ESFR喷头,并增设货架内喷头,该方案可否?是否可以采用同一个报警阀组?

现有一仓库消防设计,大致情况如下:该仓库为钢结构,仓库净空高度为15米,采用双排货架,货架高度为11.5米。请问屋顶采用ESFR喷头,并增设货架内喷头,该方案可否?是否可以采用同一个报警阀组?
haigangwang
2007年01月10日 13:08:15
2楼
方案可以,也可以采用同一个报警阀组(满足个数\面积要求)
要注意的是货架内喷头上方层板为封闭层板,还要注意你的钢结构是否需要保护
回复
hahaxiao1978
2007年01月11日 14:24:45
3楼
设置ESFR喷头是不需要设置货架内喷头的,设置货架内喷头就均可以采用普通喷头。水量要叠加,水流指示器分开。可以合用报警阀。但是构筑物超高(规范界定的),你们应该先和消防局沟通确定消防方案的。
回复
zhenxing338
2008年11月25日 13:13:13
4楼
同意楼上的说法,还要看货架内是不是有层板
回复
xiaohui875
2008年11月25日 13:33:21
5楼
个人感觉你应该先联系消防部门,看建筑物超高如何处理。

还有就是货架隔板种类,这个牵涉到你是按照堆垛或者是货架设计。

你还需要明确钢结构是否需要保护。

如果这些不明确,方案是定不下来的。
回复
mltyzb
2009年05月07日 18:57:52
6楼
货架内喷头如果有4层,合计200个,可以只设置一个水流指示器吗?
回复

相关推荐

APP内打开