现有一仓库消防设计,大致情况如下:该仓库为钢结构,仓库净空高度为15米,采用双排货架,货架高度为11.5米。请问屋顶采用ESFR喷头,并增设货架内喷头,该方案可否?是否可以采用同一个报警阀组?
现有一仓库消防设计,大致情况如下:该仓库为钢结构,仓库净空高度为15米,采用双排货架,货架高度为11.5米。请问屋顶采用ESFR喷头,并增设货架内喷头,该方案可否?是否可以采用同一个报警阀组?
2楼
方案可以,也可以采用同一个报警阀组(满足个数\面积要求)
要注意的是货架内喷头上方层板为封闭层板,还要注意你的钢结构是否需要保护
回复
3楼
设置ESFR喷头是不需要设置货架内喷头的,设置货架内喷头就均可以采用普通喷头。水量要叠加,水流指示器分开。可以合用报警阀。但是构筑物超高(规范界定的),你们应该先和消防局沟通确定消防方案的。
回复
4楼
同意楼上的说法,还要看货架内是不是有层板
回复
5楼
个人感觉你应该先联系消防部门,看建筑物超高如何处理。
还有就是货架隔板种类,这个牵涉到你是按照堆垛或者是货架设计。
你还需要明确钢结构是否需要保护。
如果这些不明确,方案是定不下来的。
回复
6楼
货架内喷头如果有4层,合计200个,可以只设置一个水流指示器吗?
回复