饮料高架仓库要做喷淋系统 吗?求教!
zhangxiangyu0026
2006年08月08日 14:10:57
只看楼主

我公司最近欲上马一项自动仓库工程,若做喷淋系统,需要增加投资700万,下面为仓库具体资料,请高手指点~1、仓库为自动仓储系统,2、货架高度在22.5m,净高小于24m,建筑面积8500m2,3、仓库内货物为茶类、果汁类饮料。4、仓库建设在广州。现存在两种意见,消防大队依据《喷规》认为:此仓库属于仓库危险级Ⅰ级,按《喷规》4.2.6要求,应设置早期快速响应抑制喷头,即要做喷淋系统;某设计院认为:仓库内饮料为难燃物品,应定义为戊类仓库,则完全不必要做喷淋系统。

我公司最近欲上马一项自动仓库工程,若做喷淋系统,需要增加投资700万,下面为仓库具体资料,请高手指点~
1、仓库为自动仓储系统,
2、货架高度在22.5m,净高小于24m,建筑面积8500m2,
3、仓库内货物为茶类、果汁类饮料。
4、仓库建设在广州。
现存在两种意见,消防大队依据《喷规》认为:此仓库属于仓库危险级Ⅰ级,按《喷规》4.2.6要求,应设置早期快速响应抑制喷头,即要做喷淋系统;某设计院认为:仓库内饮料为难燃物品,应定义为戊类仓库,则完全不必要做喷淋系统。
以上内容困扰已久,请锅炉高手给予指点则个!谢谢!
a-mei
2006年09月01日 11:44:55
2楼
我认为应做喷淋系统,该仓库虽然为饮料库,但应该还有很多包装的塑料材料。
若以后变更用途,还是要上喷淋。不能只看眼前的想节省投资。