化工厂的甲类车间和仓库喷淋要求
pangjiang27
pangjiang27 Lv.10
2011年05月20日 11:22:29
只看楼主

甲类仓库:45*18=810平(单层) 甲类厂房:25*40*4=4000平(四层)丙类仓库:2200平请问这些建筑都要喷淋保护么?设置危险等级如何选用?用K=80普通型喷头还是K=115快速响应喷头呢?

甲类仓库:45*18=810平(单层)
甲类厂房:25*40*4=4000平(四层)
丙类仓库:2200平
请问这些建筑都要喷淋保护么?设置危险等级如何选用?用K=80普通型喷头还是K=115快速响应喷头呢?
anry
2011年05月24日 15:54:51
2楼
其他单层的建筑不需要设置喷淋系统
甲类车间需要确定是生产那种产品再来确定用什么类型的喷头。
回复
123
2011年05月25日 14:00:26
3楼
如果是液体火灾,设水喷淋是没有的,建议采用泡沫雨淋系统。
回复
tx6du
2011年05月27日 09:04:45
4楼
设置喷淋不是按火灾类别,而是按规范8.5.1条规定的场所,还有,甲类仓库800平方,超过规范了,≠750平米,还要分隔成三个防火分区,如果是甲类的3,4项,最大只有180平米。
回复
miaoguicheng
2011年05月29日 14:03:24
5楼
建规灭火设备处有规定的:8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻
车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;
回复
老令
2011年05月29日 22:19:31
6楼


支持这个,没必要上喷淋就不上
回复
jian_cong
2011年06月14日 08:58:06
7楼
开玩笑,甲类车间不做喷淋?你是做设计的还是甲方?查查《建规》什么是甲类仓库?
必须得做!由于甲类物质一般都是易燃易爆,正如前面有TX说的,做泡沫雨淋。
回复
maokaiyu
2011年06月14日 17:06:45
8楼
规范上没有说明:甲类的需要上喷淋!
请问你的理由何在?
回复
peixigege
2011年07月21日 15:44:47
9楼
规范还真没有甲类必须上喷淋这一说,
回复
金——
2011年07月24日 22:33:17
10楼
是啊,甲类仓库,喷淋估计是可做可不做,是吗?
回复
hengny
2011年07月25日 11:35:54
11楼
甲类仓库和车间一般物品不适合水消防的,建议做气体消防。
回复

相关推荐

APP内打开