水泵变频与否
cqucjj
cqucjj Lv.3
2011年05月20日 09:59:45
来自于中央空调
只看楼主

求指教:最近的一个项目,采用区域冷站来的一次水(冬热夏冷),用冷侧与供冷侧用换热器间接连接,建筑冬季热负荷是夏季冷负荷的40%左右,我现在纠结于用冷侧水泵的设置方案问题,我想了以下几种:1,分设冷热水泵,且均为变频;2,合用冷热水泵,变频;3,分设冷热水泵,均不变频,采用压差旁通;4,分设冷热水泵,冷水泵变频,冬季热水系统采用压差旁通;5,合用冷热水泵,采用压差旁通。不知哪种比较合理及常见。建筑冷负荷7600kW,热负荷2900kW,采用3台2600kW板换。望高手前辈们不吝赐教。

求指教:
最近的一个项目,采用区域冷站来的一次水(冬热夏冷),用冷侧与供冷侧用换热器间接连接,建筑冬季热负荷是夏季冷负荷的40%左右,我现在纠结于用冷侧水泵的设置方案问题,我想了以下几种:1,分设冷热水泵,且均为变频;2,合用冷热水泵,变频;3,分设冷热水泵,均不变频,采用压差旁通;4,分设冷热水泵,冷水泵变频,冬季热水系统采用压差旁通;5,合用冷热水泵,采用压差旁通。不知哪种比较合理及常见。建筑冷负荷7600kW,热负荷2900kW,采用3台2600kW板换。望高手前辈们不吝赐教。
免费打赏
cqucjj
2011年05月21日 09:57:52
2楼
没人回复。。。。。。。
回复
chenxinping123
2011年05月21日 10:15:51
3楼
看了半天 看不懂
这样说吧 一次泵系统的话 冷冻水泵不能变频(听说特灵有一款冷水机组,冷冻水泵可以变频,我没见过);二次泵系统的话 一次泵不能变频 二次泵可以变频。
冷却水泵可以采用变频。
回复
chinalnkydlzc
2011年05月21日 13:40:24
4楼
分高冷热泵!是否变频看你的控制和系统要求!
回复

相关推荐

APP内打开