请教,七层以下住宅楼比设消火栓么?
qingqishou
qingqishou Lv.2
2003年03月01日 00:09:22
只看楼主

不用设吧!?

不用设吧!?
免费打赏
ajchen
2003年03月01日 07:56:47
2楼
可以~
回复
jsxzzbj
2003年03月01日 20:15:12
3楼
视住宅楼有无其它的功能,如底屋有无商业网点,还要考虑是单元式,还是点式。。。。。
回复
qingqishou
2003年03月01日 20:49:04
4楼
单元式,无商业网点。
我就是觉得没什么特别的地方,
为什么设计上竟然设了消火栓?
我是甲方。
回复
qinyu
2003年03月01日 21:12:36
5楼
六层有商业网点塔式设
回复
2003zzp
2003年03月01日 21:21:10
6楼
我想应设,安全考虑。
回复
yuchq
2003年03月02日 11:44:40
7楼
单元式住宅可以不设置。
回复
kibo
2003年03月02日 12:34:37
8楼
有地下室的情况,按照加一层--七层考虑,还要看一梯几户,如果4户或以上也可以认为是塔式,要设的。
回复

相关推荐