请教各位师傅现有一台娈压器为500KVA低压为660V需无功补偿柜(自动补偿)一台。问题:1。元件如何选型CJ19接触器好像没有满足660V额定工作电压的。怎么选。2,无功控制器如何接线。3,补到多在最好(负载全电机)
请教各位师傅现有一台娈压器为500KVA低压为660V需无功补偿柜(自动补偿)一台。
问题:1。元件如何选型CJ19接触器好像没有满足660V额定工作电压的。怎么选。
2,无功控制器如何接线。
3,补到多在最好(负载全电机)
2楼
可选用真空接触器
回复
3楼
真空接触器成本太高了,而且分10回路补是不是不实际呢?
回复
4楼
一 有660V额定工作电压接触器 ABB
一 有可选用华冠JKF 无功控制器
一 补偿240KVar 12*20KVar 可加6%电抗
回复
5楼
扬州华锦电气科技有限公司有直接可用于660V系统补偿的控制器。
回复
6楼
谢谢各位。但是接触器没有660V的呀,ABB太贵了。
还有就是指示灯呢
回复
7楼
接触器有660V的,参考中国人民电器的
回复
8楼
人民电器是可以用在660V线路中,但是它的线圈电压还是380V吗?
我想这样可不可以用相电压。也就是说660V一火一零不就是381V吗。660/1.732
回复
9楼
可以这样用啦,接触器工作线圈选择AC380V的(660V火线与零线即为380V的),控制器,电容保护器,指示灯工作电源可选AC220V(这个工作电源用一660V变220V和110V小变压器即可),其中110V可用于控制器电压采样信号。
回复
10楼
回复
11楼
谢谢,但是我又想了想,660V变压器中性点不允许接地吧,因为是供井下的嘛
回复