各位大侠帮我看看,这灌注桩到底是怎么了?[ 本帖最后由 home274 于 2011-5-19 17:18 编辑 ]
各位大侠帮我看看,这灌注桩到底是怎么了?
[
本帖最后由 home274 于 2011-5-19 17:18 编辑 ]
12楼
1、水泥用量少
2、清孔没清干净
回复
13楼
感觉不是太好,施工肯定有很大问题
回复
14楼
混凝土中含泥量太,沉淀时间不够引起的。还有可能是孔壁坍塌引起的。
回复
15楼
个人意见:
1、清孔时泥浆指标估计不合格,泥浆比重大;
2、混凝土浇筑到桩头部位时,混凝土浇筑高度不够(或最后一盘混凝土数量不够),压力不能把泥浆完全排除。
处理意见:
1、先进行桩基检测,确定桩基质量。如仅桩头部分有该情况,可凿出进行接桩处理。如范围较大,情况不是太严重,可进行压浆处理。实在不行,只有重来。
回复
16楼
自我感觉有以下几点可能性原因:
1)清孔不净所至;
2)泥浆的指标是否合格;
3)当时灌注水下砼时灌注的砼面标高与设计的砼面标高差值是否太小;
建议钻孔取样,确定桩基质量。
回复
17楼
基本同意15楼的意见,进行桩基检测吧
回复
18楼
搅拌不充分,配合比有问题,沙石弄错了吧
回复
19楼
没什么大不了,先检测完再说,应该是处理一下桩头就行了。
回复
20楼
原因有很多,
1,可能钢筋笼下放的过程中沾上不少沙、土。
2,土层不好松动出现塌方,出现缩颈现象了。
这种情况我也在工地遇到过,得看检测结果,要是严重就在旁边补桩,要是塌方处就在上面的话,就挖开刨掉它接桩。
回复
21楼
三种可能:
1、砼搅拌时间不够,搅拌不均匀,从成团的砂子可以看出,不应该是塌孔,塌孔砂比这要多。
2、拌合楼外加剂称量计不准,导致外加剂多加或施工现场工人往搅拌车内加水导致砼泌水、离析,从桩头质量就可以看出,有张图桩头无大石子,明显是砼离析后大石子下沉。
3、二次清空不合格,孔底沉渣超标。
回复