这冲孔灌注桩怎么了呀
home274
home274 Lv.3
2011年05月17日 18:42:22
来自于桥梁工程
只看楼主

各位大侠帮我看看,这灌注桩到底是怎么了?[ 本帖最后由 home274 于 2011-5-19 17:18 编辑 ]

各位大侠帮我看看,这灌注桩到底是怎么了?

[ 本帖最后由 home274 于 2011-5-19 17:18 编辑 ]

IMG_0446.JPG


IMG_0452-1.JPG


CIMG0621.JPG


CIMG0648.JPG


CIMG0533.JPG


CIMG0536.JPG


IMG_0444.JPG


CIMG0969.JPG


CIMG0969-1.JPG


CIMG06401.jpg


CIMG06301.jpg

免费打赏
wacikaile
2011年05月17日 20:06:30
2楼
个人感觉混凝土拌合的不是太好吧~~
回复
civil_zgy
2011年05月18日 09:28:01
3楼
废桩,可以检测验证一下。
回复
home274
2011年05月18日 10:42:57
4楼
版主你好,灌注桩混凝土泌水会有什么后果?
回复
guya1985
2011年05月18日 11:32:47
5楼
第一次见过这种情况。
回复
tumu00001
2011年05月18日 13:18:15
6楼
这个桩是要废掉的,搅拌严重不均匀所导致的,
回复
home274
2011年05月18日 13:41:08
7楼
你看看混凝土配合比,是不是水泥太少了?
回复
lzwmq嘉美
2011年05月18日 15:02:22
8楼
灌桩时坍孔了,孔壁砂层涌入混凝土内!
回复
linwenhu
2011年05月18日 15:45:19
9楼
这种情况是不是混凝土中沙子有成团现象,搅拌时未搅拌开来以致出现黄沙现象
回复
home274
2011年05月18日 19:51:14
10楼
但是这种情况只出现在保护层或钢筋笼周围,中心的混凝土还不错。
回复
xuelh007
2011年05月19日 07:28:31
11楼
分析可能的原因:
1、配合比问题
2、泥浆含量未达标
3、桩底沉渣厚度未达标