各位大侠帮我看看,这灌注桩到底是怎么了?[ 本帖最后由 home274 于 2011-5-19 17:18 编辑 ]
各位大侠帮我看看,这灌注桩到底是怎么了?
[
本帖最后由 home274 于 2011-5-19 17:18 编辑 ]
2楼
个人感觉混凝土拌合的不是太好吧~~
回复
3楼
废桩,可以检测验证一下。
回复
4楼
版主你好,灌注桩混凝土泌水会有什么后果?
回复
5楼
第一次见过这种情况。
回复
6楼
这个桩是要废掉的,搅拌严重不均匀所导致的,
回复
7楼
你看看混凝土配合比,是不是水泥太少了?
回复
8楼
灌桩时坍孔了,孔壁砂层涌入混凝土内!
回复
9楼
这种情况是不是混凝土中沙子有成团现象,搅拌时未搅拌开来以致出现黄沙现象
回复
10楼
但是这种情况只出现在保护层或钢筋笼周围,中心的混凝土还不错。
回复
11楼
分析可能的原因:
1、配合比问题
2、泥浆含量未达标
3、桩底沉渣厚度未达标
回复