冲孔灌注桩的静载试验不合格,什么原因,大家帮忙一块分析分析
kizan
kizan Lv.3
2008年10月02日 06:39:43
来自于建筑施工
只看楼主

冲孔灌注桩,桩长35.3m,桩径700mm,设计单桩承载力3610kN地层⑤-残积性砂质粘土,侧阻70,厚度9.6m地层⑥-全风化花岗岩,侧阻80,厚度21.3m地层⑦-散体状强风化,侧阻95,端阻2800,厚度4.4m地下水位为8.0m。静载结果是:压力2888kN时,沉降量31.95mm 压力3610kN时,沉降量71.80mm检测单位依此判定,单桩承载力为1444kN。

冲孔灌注桩,桩长35.3m,桩径700mm,设计单桩承载力3610kN
地层⑤-残积性砂质粘土,侧阻70,厚度9.6m
地层⑥-全风化花岗岩,侧阻80,厚度21.3m
地层⑦-散体状强风化,侧阻95,端阻2800,厚度4.4m
地下水位为8.0m。

静载结果是:压力2888kN时,沉降量31.95mm
压力3610kN时,沉降量71.80mm
检测单位依此判定,单桩承载力为1444kN。

2.jpg

2.jpg

免费打赏
jinyuan-zhu
2008年10月06日 00:55:07
2楼
对的,你应该分析一下原因,找地层看来应该是桩身质量有问题或桩头被压坏
回复
whg229
2008年10月06日 09:21:40
3楼
分析原因要从静载试验曲线分析,如果可能发曲线上来。
首先桩头破坏没有,桩头完整做一个小应变,确定桩身是否破坏。桩身完整,桩底沉渣肯定较多,冲击成孔,沉渣的处理值得探讨。
回复
jx_crab
2010年06月10日 11:06:30
4楼
如果桩身没有问题,绝对是沉渣的问题。可以后注浆
回复
weng000059
2010年06月13日 21:26:50
5楼
应该是沉渣的问题,可以后注浆,再做静载看看
回复
lweich2003
2010年06月17日 20:08:47
6楼
桩身质量没问题的话,桩底占大部分原因!
压力2888kN时,沉降量31.95mm可以判断为侧阻力发挥完全的阻力。
回复
bler
2010年06月18日 10:44:56
7楼
还是应该先做一下小应变,看一下桩身的完整性,及桩长,然后配合静载试验的应力应变曲线判断,楼主给出的资料太少
回复