请求桩基处理高手帮助,此桩是抗拔桩,单桩承台,工期很紧![ 本帖最后由 jasonyerkes 于 2011-6-23 12:33 编辑 ]
请求桩基处理高手帮助,此桩是抗拔桩,单桩承台,工期很紧!
[
本帖最后由 jasonyerkes 于 2011-6-23 12:33 编辑 ]
2楼
怎么会这样?先刨开来,上部凿开一段,看情况再说
回复
3楼
估计得报设计处理了。即使凿出来,新旧砼的接缝也是个问题,因为看这样子,钢筋偏的还挺严重。
回复
4楼
轧倒,重新用金刚砖转孔植筋吧,详见植筋规范.
回复
5楼
估计得补桩了,太严重了
回复
6楼
个人感觉原因有两种:
第一:桩底部的钢筋是在中心,随着灌注标高的上升,没有注意将钢筋放在中心灌注混凝土;
第二:从一开始就没有校对好钢筋的位置,从低到顶都是偏心。
为了查明情况,首先得先挖开两三米确定是何种原因。如果是第一种原因可能会简单一些,把偏心部分砸掉重新灌注,不过得注意后灌注部分与以灌注部分的特殊处理即冷缝的处理。如果是第二种原因以我个人见解只能补桩,插筋效果可能没法保证。
回复
7楼
同意以上意见。理论上讲,这根桩应该不会一歪到底,凿几米看看,把歪的凿了,用高标号的混凝土叫住起来,连同承台一起浇起来。
回复
8楼
首先,不同意采用植筋的方式,太不可靠,植筋工艺并非万能。
其次,如果经凿开后发现偏心严重,建议补桩
回复
9楼
抗拔桩钢筋必须通道底,不管那种情况还是补得好
回复
10楼
估计是梁下桩,不是什么单桩承台。只有补桩是又快又好的办法。
回复
11楼
还是觉得补桩比较合适,特别是次工程工期比较紧得情况下。
我们这里前段时间浇筑灌注桩也是有点问题,浇筑到大半的时候发现振动时候把钢筋笼带起来了一两米,都不知道那些人怎么施工的,灌注桩质量难保证啊。