请求桩基处理高手帮助,此桩是抗拔桩,单桩承台,工期很紧![ 本帖最后由 jasonyerkes 于 2011-6-23 12:33 编辑 ]
请求桩基处理高手帮助,此桩是抗拔桩,单桩承台,工期很紧!
[
本帖最后由 jasonyerkes 于 2011-6-23 12:33 编辑 ]
12楼
估计得报设计处理了。
1、先要搞清楚是怎样(抗拔、抗压)受力。
2、看钢筋的偏位多少。(植筋要在上面局部偏位才可以);
3、从图片看补桩的可能性打。可恨的施工单位。
回复
13楼
综述各位见解及个人看法,发现问题应及时处理,并报相关部门。要解决问题首先要找明问题原因,如图的桩偏移过多的可能原因如6#所述有两种,还是先凿开一段看看吧,植筋不是万能解决问题的方法
回复
14楼
如此严重的偏位,值班人员哪去了,没有建筑人的基本职业道德,鄙视
回复
15楼
能施工成这样,也是极品了
回复
16楼
不是一般的严重啊,请设计吧
回复
17楼
都是前辈呀,感觉6楼的说的很有道理,支持6楼的说法。学习了。
回复
18楼
既然赶工期,就补桩吧。
回复
19楼
找设计协商,查明原因,有可能凿1-2m就能发现位移的原因,这样处理起来就简单了,估计适当的补桩是不错的选择。
回复
20楼
一看你就没搞过施工,真正的大工程谁不出点问题,重点是出了问题不要逃避,要及时上报处理,采取措施,日后引以为戒,而不是披头就骂,好像别人不是人一样
回复
21楼
我在想钢筋笼的制作也有问题,可能是钢筋笼的加劲筋没有焊接好,导致钢筋笼安装的时候钢筋纵筋与加劲筋的焊接部位脱落;再浇筑砼的时候没有控制好导管的垂直度,对钢筋笼也有点影响,这个桩夹砂肯定严重!!! 建议通知设计单位给一个补桩方案进行补桩!
而且还要再组织一次抗拔桩的选桩会议!
回复