各位大侠帮我看看,这灌注桩到底是怎么了?[ 本帖最后由 home274 于 2011-5-19 17:18 编辑 ]
各位大侠帮我看看,这灌注桩到底是怎么了?
[
本帖最后由 home274 于 2011-5-19 17:18 编辑 ]
22楼
同意先检测。
回复
23楼
我是做桩基的,这个桩应该是废掉了,原因是桩径不够、浇灌至桩顶标高的时候混凝土没有浇上来,也是你看到都是泥浆和混凝土的混合物,这个混合物是没有强度的。不排除断桩的可能。
回复
24楼
我们这桩基检测不是第三方检测,就是自己的实验室做的小应变,声测管也取消掉了,钻心也没有,业主也没不太了解我们中国规范,哈哈·····反正领导说没事,我们做技术的也没办法。这样的桩都成普遍现象,我也觉得应该早点开溜,要不真的出了什么事,丢脸丢到国外了!!!
回复
25楼
原因有很多,
1,可能钢筋笼下放的过程中沾上不少沙、土。
2,土层不好松动出现塌方,出现缩颈现象了。
这种情况我也在工地遇到过,得看检测结果,要是严重就在旁边补桩,要是塌方处就在上面的话,就挖开刨掉它接桩。
回复
26楼
混凝土灌注量少了,清孔至少两次,清后要检查,做低应变和高应变检测。
回复
27楼
同意21楼得意见,
1、混凝土搅拌不均匀。
2、外加剂用量大,造成混凝土泌水
3、对桩的质量影响不大
回复
28楼
你这图示的是不是桩身超灌的浮浆啊
回复
29楼
我拍的是已经超灌了2m多的了,钢筋笼周围的混凝土像被清水冲洗过一样,最后两张照片是混凝土已经浇注至护筒顶,浮浆已经全部顶出了护筒,而且能看到混凝土,但在桩顶出现了水柱。不知道是不是混凝土泌出来的水延着钢筋笼往上冒?我是一新手刚刚接触灌注桩,你遇到过这样的情况么?
回复
30楼
其次就是泥浆不符合标准造成浇筑过程中沾沙、土等 最后是不是浇筑方法存在问题 导管太高导致离析等
回复
31楼
本人认为有可能是砂子的含泥量高,砂子成团,再加搅拌不充分导致的。配合比也需要在好好研究研究。
回复