钢结构地脚螺栓可以代替柱筋吗?
傲天
傲天 Lv.12
2011年05月17日 18:33:03
只看楼主

我们设计钢结构,经常使用独立基础,一般做法如下,一个二阶独立基础加一个短柱,短柱上预埋地脚螺栓。如附图:我想和大家讨论一下,计算柱配筋时,螺栓是否可以代替柱筋。比如:我的计算结果柱配筋应该是16根18的钢筋(4069MM2)。由于预埋8根33的地脚螺栓(6838.92MM2),地脚螺栓的面积已经超过柱钢筋面积,是否可以按构造配16根12的就可以了。如果一点也不考虑地脚螺栓的作用,配筋太不经济。

我们设计钢结构,经常使用独立基础,一般做法如下,一个二阶独立基础加一个短柱,短柱上预埋地脚螺栓。
如附图:
我想和大家讨论一下,计算柱配筋时,螺栓是否可以代替柱筋。比如:我的计算结果柱配筋应该是16根18的钢筋(4069MM2)。由于预埋8根33的地脚螺栓(6838.92MM2),地脚螺栓的面积已经超过柱钢筋面积,是否可以按构造配16根12的就可以了。
如果一点也不考虑地脚螺栓的作用,配筋太不经济。
大家对这个问题是怎么理解的?

短柱部分也在地下埋着,其实相当于基础作用。
另外以前我见过市政部门安装路灯,路灯15米高,也就是挖一个1米*1米*1米左右的坑,6根25的锚杆(下部带锚板),然后在四周灌注混凝土,很简单,也不存在柱钢筋问题。这种情况下,又是怎样计算锚杆受力的,此时的锚杆混凝土保护层厚度远超过100MM了,就不怕混凝土被拉裂吗?

[ 本帖最后由 fwf1976 于 2011-5-18 19:47 编辑 ]

Image00000.jpg

免费打赏
laoliuzi1224
2011年05月18日 18:40:05
22楼
学习中,6楼说的很明白
回复
kevintong
2011年05月18日 19:01:53
23楼
6楼说得很好……
回复
wlf263
2011年05月18日 19:02:17
24楼
不能代替
作用不一样,否则地脚螺栓的受力就复杂啦
回复
柒渡微凉
2011年05月18日 20:16:51
25楼
各是各的,不易混淆,不能代替
回复
huanying-hero
2011年05月18日 20:28:59
26楼
怎么什么问题都有的呢,服了,哎
回复
mzhyyx
2011年05月18日 20:57:27
27楼
钢筋和锚栓的位置不同,钢筋在四周,锚栓在中间,如何替代?
回复
an-ye-tian
2011年05月18日 21:41:00
28楼
呵呵,受教了,又积累了点经验。
回复
denver588
2011年05月18日 23:05:48
29楼
只要锚固合适,钢筋级别相同,满足承载力要求,满足构造要求,没什么不可以,只是算起来麻烦而已,六楼说的受拉区开裂应该不存在,还有外周的构造钢筋那
回复
smhiloy
2011年05月19日 01:02:42
30楼
铰接的短柱钢筋可以适当放小,构造即可,如果是桩承台,直接锚在承台里面即可,也不存在短柱问题,刚接的话那还是偏安全好!
回复
夏宁
2011年05月19日 07:31:21
31楼
绝对不行,两个概念,预埋螺栓是锚入的,而钢筋是短柱的。况且你替代的螺栓也满足不了钢筋的构造上的规定。