钢结构地脚螺栓可以代替柱筋吗?
傲天
傲天 Lv.12
2011年05月17日 18:33:03
只看楼主

我们设计钢结构,经常使用独立基础,一般做法如下,一个二阶独立基础加一个短柱,短柱上预埋地脚螺栓。如附图:我想和大家讨论一下,计算柱配筋时,螺栓是否可以代替柱筋。比如:我的计算结果柱配筋应该是16根18的钢筋(4069MM2)。由于预埋8根33的地脚螺栓(6838.92MM2),地脚螺栓的面积已经超过柱钢筋面积,是否可以按构造配16根12的就可以了。如果一点也不考虑地脚螺栓的作用,配筋太不经济。

我们设计钢结构,经常使用独立基础,一般做法如下,一个二阶独立基础加一个短柱,短柱上预埋地脚螺栓。
如附图:
我想和大家讨论一下,计算柱配筋时,螺栓是否可以代替柱筋。比如:我的计算结果柱配筋应该是16根18的钢筋(4069MM2)。由于预埋8根33的地脚螺栓(6838.92MM2),地脚螺栓的面积已经超过柱钢筋面积,是否可以按构造配16根12的就可以了。
如果一点也不考虑地脚螺栓的作用,配筋太不经济。
大家对这个问题是怎么理解的?

短柱部分也在地下埋着,其实相当于基础作用。
另外以前我见过市政部门安装路灯,路灯15米高,也就是挖一个1米*1米*1米左右的坑,6根25的锚杆(下部带锚板),然后在四周灌注混凝土,很简单,也不存在柱钢筋问题。这种情况下,又是怎样计算锚杆受力的,此时的锚杆混凝土保护层厚度远超过100MM了,就不怕混凝土被拉裂吗?

[ 本帖最后由 fwf1976 于 2011-5-18 19:47 编辑 ]

Image00000.jpg

免费打赏
add_oil
2011年05月19日 08:01:15
32楼
各是各的,不可以的。
回复
zhengjie629
2011年05月19日 08:10:59
33楼
LZ结构概念的问题,两个不同功能的构件,如何代替呢?短柱不放钢筋,是一种,放了钢筋,就是另外一种了
回复
wanqiaosheng
2011年05月19日 08:29:37
34楼
学习了,真是好东东
回复
xiazechuanming
2011年05月19日 08:35:40
35楼
赞同6#楼的观点。此讨论很有实际意义。
回复
sunny07
2011年05月19日 08:38:00
36楼
不可以,两只不可相互替代,因为他们的各自职能不同,分别满足各自构造,钢筋太密,可加大短柱,构造解决
回复
yy2nn
2011年05月19日 09:10:13
37楼
代替肯定不行,不过如果短柱很短的话,是不
是可以考虑不用钢筋呢,这样不就可以省钢筋了。
回复
长久
2011年05月19日 11:28:03
38楼
看帖要会 好东西 需要顶
回复
lydarensky
2011年05月19日 11:56:56
39楼
我觉得可以,其实是一样的。只要和混凝土锚合,和钢筋的作用是一样的。对混凝土强度提高有贡献。
回复
neojhj
2011年05月19日 13:19:14
40楼
如果替代的话,螺栓要受两部分的力,一部分是平衡柱底弯矩的拉力,一部分是作为柱中配筋所受的拉力或压力。
另外,柱底锚栓一般距柱边150mm,这样看来如果作为柱中的受力筋起得作用不大
回复
jces05
2011年05月19日 14:48:16
41楼
地脚螺栓和基础柱纵筋的作用是不同,其受力也是不同的,个人觉得不能代替。。。
回复

相关推荐

APP内打开