钢结构地脚螺栓可以代替柱筋吗?
傲天
傲天 Lv.12
2011年05月17日 18:33:03
只看楼主

我们设计钢结构,经常使用独立基础,一般做法如下,一个二阶独立基础加一个短柱,短柱上预埋地脚螺栓。如附图:我想和大家讨论一下,计算柱配筋时,螺栓是否可以代替柱筋。比如:我的计算结果柱配筋应该是16根18的钢筋(4069MM2)。由于预埋8根33的地脚螺栓(6838.92MM2),地脚螺栓的面积已经超过柱钢筋面积,是否可以按构造配16根12的就可以了。如果一点也不考虑地脚螺栓的作用,配筋太不经济。

我们设计钢结构,经常使用独立基础,一般做法如下,一个二阶独立基础加一个短柱,短柱上预埋地脚螺栓。
如附图:
我想和大家讨论一下,计算柱配筋时,螺栓是否可以代替柱筋。比如:我的计算结果柱配筋应该是16根18的钢筋(4069MM2)。由于预埋8根33的地脚螺栓(6838.92MM2),地脚螺栓的面积已经超过柱钢筋面积,是否可以按构造配16根12的就可以了。
如果一点也不考虑地脚螺栓的作用,配筋太不经济。
大家对这个问题是怎么理解的?

短柱部分也在地下埋着,其实相当于基础作用。
另外以前我见过市政部门安装路灯,路灯15米高,也就是挖一个1米*1米*1米左右的坑,6根25的锚杆(下部带锚板),然后在四周灌注混凝土,很简单,也不存在柱钢筋问题。这种情况下,又是怎样计算锚杆受力的,此时的锚杆混凝土保护层厚度远超过100MM了,就不怕混凝土被拉裂吗?

[ 本帖最后由 fwf1976 于 2011-5-18 19:47 编辑 ]

Image00000.jpg

免费打赏
motan
2011年05月18日 14:38:25
12楼
这也想省?!没钱不要造
回复
wdfly
2011年05月18日 15:49:02
13楼
不行,螺栓和钢筋的强度取值不一样
地胶螺栓的锚固长度一般不能满足锚固要求
地脚螺栓的保护层较钢筋大很多
回复
zqf00
2011年05月18日 15:51:09
14楼
虽然钢筋截面积相同,但基柱计算截面计算模型不同,不能代替
回复
sdzbgh01
2011年05月18日 16:04:16
15楼
各是各的,不易混淆,不能代替
回复
popyvsshe
2011年05月18日 16:13:07
16楼
这个可能性非常小,浅显的来说:地脚锚栓常为光圆钢筋(M25),锚固长度通常为20+4D,锚固长度不够。另如做受力筋,无箍筋可以么?
回复
8153696
2011年05月18日 16:55:17
17楼
不行!锚栓的锚固不怎么算?
回复
yueyue_niao
2011年05月18日 17:18:27
18楼
锚栓的锚固长度及放置位置和钢筋不同
回复
liuwenjie4105
2011年05月18日 17:30:53
19楼
从配筋李来看楼主的说法貌似是有道理的,在此我发表一下个人的意见:
正如楼上所说,地脚螺栓和基础柱纵筋的作用是不同,其受力也是不同的,基础螺栓的主要作用是准确的连接H型钢。
回复
dingyiyi99
2011年05月18日 18:02:28
20楼
柱脚锚栓和柱子钢筋不能混淆,因为柱脚锚栓的抗剪能力差,它主要是设计来抗拔的!
这是两种不同的应用!
回复
nldxf
2011年05月18日 18:05:14
21楼
希望楼主多发这种软件视频,能帮助网友学习软件
回复

相关推荐

APP内打开