钢结构地脚螺栓可以代替柱筋吗?
傲天
傲天 Lv.12
2011年05月17日 18:33:03
只看楼主

我们设计钢结构,经常使用独立基础,一般做法如下,一个二阶独立基础加一个短柱,短柱上预埋地脚螺栓。如附图:我想和大家讨论一下,计算柱配筋时,螺栓是否可以代替柱筋。比如:我的计算结果柱配筋应该是16根18的钢筋(4069MM2)。由于预埋8根33的地脚螺栓(6838.92MM2),地脚螺栓的面积已经超过柱钢筋面积,是否可以按构造配16根12的就可以了。如果一点也不考虑地脚螺栓的作用,配筋太不经济。

我们设计钢结构,经常使用独立基础,一般做法如下,一个二阶独立基础加一个短柱,短柱上预埋地脚螺栓。
如附图:
我想和大家讨论一下,计算柱配筋时,螺栓是否可以代替柱筋。比如:我的计算结果柱配筋应该是16根18的钢筋(4069MM2)。由于预埋8根33的地脚螺栓(6838.92MM2),地脚螺栓的面积已经超过柱钢筋面积,是否可以按构造配16根12的就可以了。
如果一点也不考虑地脚螺栓的作用,配筋太不经济。
大家对这个问题是怎么理解的?

短柱部分也在地下埋着,其实相当于基础作用。
另外以前我见过市政部门安装路灯,路灯15米高,也就是挖一个1米*1米*1米左右的坑,6根25的锚杆(下部带锚板),然后在四周灌注混凝土,很简单,也不存在柱钢筋问题。这种情况下,又是怎样计算锚杆受力的,此时的锚杆混凝土保护层厚度远超过100MM了,就不怕混凝土被拉裂吗?

[ 本帖最后由 fwf1976 于 2011-5-18 19:47 编辑 ]

Image00000.jpg

免费打赏
天涯居士
2011年05月17日 19:27:52
2楼

预埋螺栓与砼柱配筋是二个概念,不能混淆。
回复
kafeihfdcb
2011年05月18日 08:29:01
3楼
1.从约束来看,短柱及基础是约束物体,螺栓时被约束物体;
2.从受力来看,螺栓是施力物体,短柱时受力物体;
两者不能混淆。
回复
zkoei
2011年05月18日 11:35:17
4楼
同意楼上的意见,就像过梁里面的钢筋不能由圈梁的钢筋代替一样
回复
owl345
2011年05月18日 12:02:09
5楼
代替肯定不行,不过如果短柱很短的话,是不
是可以考虑不用钢筋呢,这样不就可以省钢筋了。
回复
liguangsheng1234
2011年05月18日 12:38:02
6楼
特殊情况下可以代替,一般情况下不可以。
特殊情况指:螺栓外缘距离砼柱边缘距离在80毫米内;螺栓入基础满足相关构造要求;原计算钢筋有抗压要求;螺栓直径和所配钢筋直径不能差太大,等级相同(不同类别、级差过大者不宜共同受力)
一般情况不可以指:多数不能满足以上情况,其中螺栓外缘距离砼柱边缘距离过大,当螺栓开始受拉时,外边混凝土早就开裂了,所以一般不能考虑。
回复
wzp736
2011年05月18日 13:01:05
7楼
这个柱脚是刚接的还是铰接的? 我觉得6#说的有道理。 看情况
回复
walkway
2011年05月18日 13:12:56
8楼
分开考虑,受力和传力清晰,该省的可以考虑优化,该用的还得做
回复
g625915555
2011年05月18日 13:18:45
9楼
各是各的,不易混淆
回复
scz9944435
2011年05月18日 13:32:05
10楼
各是各的,不易混淆
回复
scz9944435
2011年05月18日 14:12:52
11楼
呵呵,
回复

相关推荐

APP内打开