这样的地基处理方案可以吗?
zyc1380025
zyc1380025 Lv.12
2011年05月17日 16:45:41
只看楼主

新做一陕北地区设计,地勘初步报告如下:①杂填土(Q43ml):褐黄色,稍湿,分布于整个场地。层厚0.40~0.50米。②细砂(Q4eol):褐黄色,稍和,松散,分布整个场地。层厚7.3~7.7米。Fak=140Kpa③细砂(Q4eol):褐黄色,中密。饱和,该层土分布整个场地,层厚大于13.0米。Fak=200Kpa本次勘察在场地各钻孔中均见到有地下水。属潜水型地下水,含水层为③细砂层。稳定水位埋深为2.50~2.70米。年升降幅度约为0.50米。

新做一陕北地区设计,地勘初步报告如下:
杂填土(Q43ml):褐黄色,稍湿,分布于整个场地。层厚0.40~0.50米。
②细砂(Q4eol):褐黄色,稍和,松散,分布整个场地。层厚7.3~7.7米。Fak=140Kpa
③细砂(Q4eol):褐黄色,中密。饱和,该层土分布整个场地,层厚大于13.0米。Fak=200Kpa
本次勘察在场地各钻孔中均见到有地下水。属潜水型地下水,含水层为③细砂层。稳定水位埋深为2.50~2.70米。年升降幅度约为0.50米。
建议将杂填土挖除,在基地下换填处理一层厚度0.80米的砂石。再利用换填后的人工地基做基底持力层,采用墙下条形基础。
请问这种处理方案合适吗?需要考虑液化吗?谢谢!
免费打赏
constructional
2011年05月19日 16:28:05
12楼
140kpa可以做到6层,看了地质报告,换填800厚没什么问题,有没有液化看地质报告如何解释,对于多层结构应该没问题。
回复
yunli
2011年05月19日 16:57:23
13楼
还要看设防烈度
回复
海岸平涌
2011年05月19日 18:46:59
14楼
学习一下
回复
zyc1380025
2011年05月20日 08:23:11
15楼
基础设计等级就是丙级,本身承载力应该问题不大。主要是2层为松散砂土,应该属于软弱层,根据地基处理规范应该进行处理,但采用换填0.8m的方式让人担心。
又:前天询问地勘单位换填0.8m的主要考虑是什么,昨天晚上答复:建议换填1.2-1.5m,确保承载力。更加糊涂了。如果再问换填1.5m的理由会不会答复换填2m呢
主要是我以前没有做过沙漠地区的地基处理,确实心中无数,偏偏碰到这样一个施工单位怎么说就怎么出报告的地勘单位,郁闷中
回复
mxd1967
2011年05月20日 09:22:53
16楼
第二层细砂还需要处理吗?液化应该由地质报告提出!
回复
guhong99
2011年05月20日 09:43:07
17楼
三层的房子,如果第二层细砂没有液化,完全可以采用第二层作为持力层,只要挖除杂填土层,后用细砂压实回填到基础底标高就可以,没必要做那么厚的换填层啊,又不是湿陷性黄土
回复
psf2980
2011年05月20日 10:23:42
18楼
又:前天询问地勘单位换填0.8m的主要考虑是什么,昨天晚上答复:建议换填1.2-1.5m,确保承载力。更加糊涂了。如果再问换填1.5m的理由会不会答复换填2m呢 。
主要是我以前没有做过沙漠地区的地基处理,确实心中无数,偏偏碰到这样一个施工单位怎么说就怎么出报告的地勘单位,郁闷中


这是什么地勘单位啊???!!!现在各方都怎么这样的,都是经验???
回复
qin.jq
2011年05月20日 10:29:59
19楼
基础结构设计等级丙级,按你的介绍,地基变形可能也不需要计算,或者你计算一下,看看2号土层是否可行。我认为关键是确定基础埋深,一是自己确定的基础埋深开挖时是否影响周边建筑物、构筑物、管线;二是,最重要的,你现在考虑埋深较浅,以后附近开挖施工时,是否影响你设计结构的安全。基础埋深确定好,就是基础地基稳定和变形计算。
2号土层力学参数?塑性指数?压缩系数?一般情况,可以做持力层!
回复
shaxishui
2011年05月20日 10:37:36
20楼
三层的砖混房子,140千帕的地基承载力,直接用第二层做天然基础就行了,为什么要处理
回复
jixuepei
2011年05月20日 10:54:41
21楼
,,看地质报告,是否有土体液化的情况