【高手救急】合用前室采用自然排烟,防烟楼梯间前室的加压送风量如何确定?
yangjie501
yangjie501 Lv.2
2011年05月12日 18:18:46
来自于通风排烟
只看楼主

一个地上18层的住宅,地下2层,一共20层。地上部分合用前室采用自然排烟,地下部分合用前室设风机房单独送风,但防烟楼梯间均采用加压送风。风量如何取?规范里的表格没有这类情况啊!请高手指点!

一个地上18层的住宅,地下2层,一共20层。地上部分合用前室采用自然排烟,地下部分合用前室设风机房单独送风,但防烟楼梯间均采用加压送风。风量如何取?规范里的表格没有这类情况啊!请高手指点!
免费打赏
yangjie501
2011年05月15日 13:12:04
12楼
谢谢你。请问这两种方法在具体项目中是否可行?这些我在书上看到过,不知道审图的人是否可以通过。
回复
angleside
2011年05月15日 21:34:48
13楼
我们这里审图是认可的。。建议楼主打电话去审图中心问问。因为我记得有些地方不接受常闭风口的做法。。
回复
yangjie501
2011年05月16日 13:51:16
14楼
请问你是哪的?我这是江苏的项目。
回复
iliujun
2011年05月17日 16:16:53
15楼
18层的住宅,地下2层,一共20层,如果出入口每层一个,风量就一样
回复
yangjie501
2011年05月18日 11:08:52
16楼
请问怎么说?是计算的还是参照表格的?
回复
chinazbcg607
2011年05月18日 11:14:30
17楼
地上地下分开考虑的话,地下不允许设机房,太占位置了,而且本身前室就开了一个加压送风房,再加就很多了。。
回复
yangjie501
2011年05月18日 11:15:29
18楼
是啊,所以得想办法,兄台请高见。
回复
morning502
2011年05月18日 17:12:51
19楼
地上和地下两个楼梯间分别考虑
回复
yangjie501
2011年05月18日 20:49:49
20楼
怎么个考虑法?再设机房几乎是不可能的。
回复
kinglove886
2011年05月18日 21:12:46
21楼
需要分开算的,因为地上部分的楼梯间和地下的楼梯间在防火上已经不是一个楼梯间了
回复

相关推荐

APP内打开