【高手救急】合用前室采用自然排烟,防烟楼梯间前室的加压送风量如何确定?
yangjie501
yangjie501 Lv.2
2011年05月12日 18:18:46
来自于通风排烟
只看楼主

一个地上18层的住宅,地下2层,一共20层。地上部分合用前室采用自然排烟,地下部分合用前室设风机房单独送风,但防烟楼梯间均采用加压送风。风量如何取?规范里的表格没有这类情况啊!请高手指点!

一个地上18层的住宅,地下2层,一共20层。地上部分合用前室采用自然排烟,地下部分合用前室设风机房单独送风,但防烟楼梯间均采用加压送风。风量如何取?规范里的表格没有这类情况啊!请高手指点!
免费打赏
snail_yin
2011年05月13日 08:14:50
2楼
同意,如果是这种情况,楼梯间地上地下部分建议分开设置加压送风系统。
回复
xuan11121
2011年05月13日 15:35:00
3楼
我是在校学生 老师交的是用门洞风速法算的 不知道在实际工程中靠谱不
回复
yangjie501
2011年05月13日 16:11:50
4楼
地上地下分开考虑的话,地下不允许设机房,太占位置了,而且本身前室就开了一个加压送风房,再加就很多了。。
回复
yangjie501
2011年05月13日 16:13:32
5楼
我现在最重要的问题是风井的面积提给建筑的时候提小了,风井能负担的风量有限,规范里没有明确规定合用前室自然排烟,防烟楼梯间加压送风的风量,我想用门洞风速法来计算,不知道只计算可不可行。
回复
yangjie501
2011年05月13日 16:14:44
6楼
门洞风速法是可行的,但规范上明确,当计算值和表格里的风量不一致时,应按两者中较大值确定。
回复
sodacillin
2011年05月13日 17:25:57
7楼
规范没有么?我怎么一眼就看到了...
回复
dengjunbo42
2011年05月13日 17:40:22
8楼
简单说下:
1 可以用风速法计算加压送风量,与表格相比较,取较大值
2 地上地下楼梯间应分别考虑,若风量相差不大,可以用单台风机,风道合用,风口采用常闭加压风口;若风量相差过大,可以用两台风机并联或采用双速风机,按火灾发生情况进行切换。
回复
yangjie501
2011年05月13日 18:22:56
9楼
规范里表格指的是楼梯间的简单前室,好像不是合用前室。。
回复
yangjie501
2011年05月13日 18:23:41
10楼
如果是引用表格,我应该引用哪一条?
回复
angleside
2011年05月13日 21:56:33
11楼
地上楼梯间和地下楼梯间分别设置加压送风系统。地上楼梯间按前室不送风取风量,地下按分别加压送风取风量。
如果地下楼梯间设独立的加压送风系统有困难,那就合用风机(风量相差不大单速,相差大用双速),风口用常闭多叶送风口,地上火灾开地上风口,地下火灾开地下风口。
回复