由于预埋的镀锌钢管长度较长,且镀锌钢管无法焊接。该如何处理?
由于预埋的镀锌钢管长度较长,且镀锌钢管无法焊接。该如何处理?
2楼
连接部分是否可以采用接头。。。
回复
3楼
预埋一般采用黑皮铁管,要是采用镀锌钢管需这样处理:1,尽量采用过线盒割丝连接。2,采用套管。但是必须按规范施工,预埋过长必须穿上带线钢丝。
回复
4楼
哦,谢谢!!
可以采用不锈钢管。
回复
5楼
我做过最简单的方法就是用大一点的一段套住两个接头,再穿线,也不违背规范,而且很实用
回复
6楼
是否可以加过路盒?
回复
7楼
为啥不考虑VV电缆 ,加尼龙电缆护管,施工方便造价也不高~!
回复
8楼
可以考虑一下用铠装电缆.
回复
9楼
镀锌钢管的连接真是个问题,焊接不让,丝接施工难度大,还容易出问题,而且要想找到合适的套管也不易,非得去无缝管里挑了,大家都怎么处理钢管的连接的,尤其埋于混凝土中的大管径钢管。
回复
10楼
我所知道的,VV电缆在火灾时产生一种有毒气体,对人体伤害很大,所以,慎用。
回复
11楼
镀锌钢管焊接不上?我们怎么都能焊接,一般取一段管子,内径大于敷设管子外径,两端满焊在做防腐就可以了。
回复