求助:镀锌钢管一个问题
readyqqq
readyqqq Lv.2
2006年04月29日 11:29:29
只看楼主

由于预埋的镀锌钢管长度较长,且镀锌钢管无法焊接。该如何处理?

由于预埋的镀锌钢管长度较长,且镀锌钢管无法焊接。该如何处理?
免费打赏
ltj6407
2006年05月02日 11:28:47
12楼
查规范GB50258-96,有具体要求
回复
zyzylz
2006年05月02日 13:31:15
13楼

可以采用玻璃钢管
回复
施工员
2006年05月02日 18:58:53
14楼
加中间接线盒.规范有要求,直线长度多少米要加中间接线盒,跨接有专门的接地卡,连接线采用不小于4平方的铜芯软线
回复
aaa820125
2006年05月02日 19:43:03
15楼
套管就可以了
简单方便也符合规范
回复
dllensong
2006年05月03日 21:58:00
16楼
镀锌钢管埋地容易烂,三年就没什么用了,我这一般都不用的,要不就用铠装电缆,要不就做电缆沟。如果是一两个的话最好用大一号的无缝钢管比较好!
回复
haihejkle
2006年05月03日 22:41:39
17楼
基本同意三楼的 看法
不能 焊接就采用 丝套联结 但要注意等电位的联结
回复
foggyleeca1982
2006年05月04日 09:43:52
18楼
用套管焊接
套管内无毛刺,焊接应满焊
回复
cgh5123
2006年05月04日 09:55:46
19楼
最好还是丝接吧!工地上一般准备有套丝机,焊接易产生管内毛刺。
回复
25yl
2006年05月04日 19:18:55
20楼
可以采用碳素波纹管,
回复
mmhwe
2006年05月08日 17:57:09
21楼

建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002第14.1.2条规定:金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。
回复

相关推荐