地下室做嵌固端,上面多塔是否可以单独计算?
inzaghizk
inzaghizk Lv.7
2006年04月28日 15:51:23
只看楼主

同题上面各建筑设缝,按多塔输入麻烦些,是否也更精确?

同题
上面各建筑设缝,按多塔输入麻烦些,是否也更精确?
免费打赏
ralin2002
2006年05月05日 10:18:06
2楼
可以单独计算,但是考虑到风荷载遮挡问题,这样计算出来的风荷载要大一些!
回复
nigma
2006年05月07日 08:40:10
3楼
只要地下室满足嵌固条件就可以单独计算,在算基础得时候合在一起算
回复
zkp22
2006年05月08日 09:53:08
4楼
控制周期的时候,用PKPM必须分开算.
回复
afei_pal
2006年12月28日 14:58:24
5楼

考虑到风荷载遮挡问题,这个怎么考虑啊.能否发张PKPM的图来看看啊。谢谢....
回复
wsp79119
2006年12月28日 16:24:01
6楼
赞同3楼楼主意见:只要地下室满足嵌固条件就可以单独计算,在算基础得时候合在一起算,我们一般是这样算!
回复
sundy8185000
2008年08月28日 09:36:29
7楼
赞同3楼楼主意见,结构计算必须分几次算才能符合实际,否则无法与实际相符:handshake :victory:
回复
小星007
2008年08月28日 11:21:39
8楼
一般都是分开算。地下室只建一部分进去就可以了。
回复
robben1981
2008年08月30日 14:20:25
9楼
分开。地下室计算时候,也可只拼接顶板
回复
szaek
2008年08月31日 10:06:54
10楼

单体的地下室的墙柱部分也分开算?从地下室顶板起建模?
回复

相关推荐