请教关于桩基声测管的问题
zhiaidiancang1413
2011年05月09日 17:28:04
来自于桥梁工程
只看楼主

对于钻孔灌注桩需要设置声测管的时候,因为声测管要一直到桩基底部,那桩基的钢筋是不是也必须一通到底,不留素混凝土段呢?希望大家给点意见。多谢啦!

对于钻孔灌注桩需要设置声测管的时候,因为声测管要一直到桩基底部,那桩基的钢筋是不是也必须一通到底,不留素混凝土段呢?希望大家给点意见。多谢啦!
brillyao
2011年05月10日 14:33:15
2楼
你去看图纸,一般的话,钢筋笼子底部与声测管是平齐的,声测管一般不会从钢筋笼子底部出来。测桩的时候,只需在破桩头时,将声测管破出就可以了
回复
hacker1616
2011年05月10日 17:05:56
3楼
一般来说下面就是一些构造筋,主要就是绑声测管用的,可以用三根主筋+环形钢筋固定用来绑声测管
回复
daigazi
2011年05月10日 21:28:24
4楼
不懂,纯粹帮lz顶下。
回复
zsx745409273
2011年05月10日 23:04:37
5楼
基本上是要到底的
回复
yongfeng2005
2011年05月14日 17:37:42
6楼
既可到底,也可不到底,主要看设计情况而定。如果钢筋笼不到底,一般设计会在钢筋笼下面外加主筋根数与声测管根数相同的“辅笼”(与钢筋笼直径相同,只是主筋根数减少的钢筋笼)放到底,以固定声测管。
回复
zhangliang10086
2011年05月14日 19:36:43
7楼
楼上说的是对的!!!
回复
zhiaidiancang2011
2011年05月16日 11:13:43
8楼
多谢各位宝贵的意见啊!感谢!
回复
vivienny
2011年05月24日 17:01:14
9楼
我把桩基钢筋图的附注给你看看,你就明白了。
7、每根桩都设置声测管,声测管伸至离桩底50cm处,长度为桩长加50cm,采用外径5.7厘米,壁厚3.5毫米钢管。
8、为便于声测管定位,延长声测管相近处的三根N4号钢筋与声测管同长。

N4是主筋

[ 本帖最后由 vivienny 于 2011-5-24 17:03 编辑 ]
回复
yufan0928
2011年05月31日 07:38:33
10楼
这个主要是看设计院的设计,像现在我们正在施工的桩基,钢筋笼是分主笼和副笼 副笼就是为了固定声测管而设的, 副笼的构造是三根主筋 在加上2m一道的加强筋组成。 一般情况下有声测管的桩基桩长应该都是比较长的 大于40m,所以一般情况下钢筋笼是不到底的。
回复
czhsdgt
2012年01月12日 17:04:21
11楼
沧州市惠世达钢铁有限公司是一家生产桥梁桩基超声波检测用 声测管,焊管、新型无缝钢管的高新技术产业的民营企业.公司现有40、60、114、165、219高频焊-机组5条生产线,国家专利的自创声测管自动焊机组4条,沟槽机3台,年设计生产能力20万吨, 产品用于建筑行业、流体管道、天然气、化工、锅炉等领域,筑百年基业,创长青品牌,这是公司永恒的经营理念,沧州市惠世达钢铁有限公司愿与所有业内伙伴共同合作、共同努力、共同推动中国基础建设事业的发展。
欢迎社会各界朋友来公司参观指导工作!伴随着行业技术的不断革新和发展,公司始终走在行业前端,以市场导向,确定了公司的经营战略。声测管是我厂最具优势的产品,也称作桥梁桩基超声波检测管。
电话:0317-3517002 传真:0317-3517002 座机:0317-3517002 固话:0317-3517002
手机:15031417585
声测管的埋设应符合下列规定:
1.桩身直径D <或等于0.8m时,应埋设不少于2根管;当0.8m 2.0m时,应埋设不少于4根管。
2.声测管应采用金属管,内径不小于40mm,壁厚不小于3.0mm。
3.声测管下端封闭、上端加盖,管内无异物,连接处应光滑过渡,不漏水。管口应高出桩顶100mm以上,且各声测管管口高度宜一致。
4.声测管以路线大里程方向的顶点为起始点,按顺时针旋转方向呈对称形状布置并进行编号。

现场检测准备工作应符合下列规定:
1.受检桩的桩身混挺土强度应符合相关要求。
2.将各声测管内灌满清水,管内不得堵塞。
3.采用标定法确定仪器系统延迟时间。
4.在桩顶准备测量相应声测管外壁净间距。
5.检查换能器或仪器探头的完好状态。