地下消防泵房内的自喷稳压设备应如何选型
rf2002
Lv.2
2003年02月21日 11:32:03
来自于
安装工程造价
+
关注
取消关注
只看楼主
如果自喷水量为20L/S,那么地下消防泵房内的自喷稳压设备应如何选型(稳压泵规格和气压罐容积)?
如果自喷水量为20L/S,那么地下消防泵房内的自喷稳压设备应如何选型(稳压泵规格和气压罐容积)?
免费打赏
nian兄
2003年02月24日 12:03:20
2楼
稳压泵1L/S,气压罐调节容积150L,扬程比设计工作压力高一点
回复