照明回路的电缆怎么选择?
ybshma
ybshma Lv.2
2011年05月08日 23:54:48
来自于照明工程
只看楼主

请教一下:电线的载流量都是说单芯电缆,对多芯电缆怎么算呢?例如:从一楼层照明配电箱出来的各照明回路总功率50kw,计算电流80A,配电箱的进线的进线有两种说法: 1,选用VV-3X35+1X25,(三心VV电缆空气中穿管40℃时为86A) 2,输出总电流86A,每相只有约29A,选用vv-3X6+1X4.哪种说法对??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 编辑

请教一下:电线的载流量都是说单芯电缆,对多芯电缆怎么算呢?
例如:从一楼层照明配电箱出来的各照明回路总功率50kw,计算电流80A,配电箱的进线的进线有两种说法:
1,选用VV-3X35+1X25,(三心VV电缆空气中穿管40℃时为86A)
2,输出总电流86A,每相只有约29A,选用vv-3X6+1X4.

哪种说法对??????

[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 编辑 ]
免费打赏
lwy531710
2011年05月09日 11:55:37
2楼
第一种,电缆选择是在计算线电流的基础上的
回复
zhaollx2008
2011年05月09日 15:11:02
3楼
第一种,每个单相回路中的电流就是80A,vv-3X6+1X4导线显然不行
回复
jsxywp62
2011年05月13日 10:22:48
4楼
第一种说的对
回复
jiming_m
2011年05月14日 14:28:16
5楼
留步阅读总结经验以备后用,在此留下脚印表示感谢。 一个。
回复
bulllove99
2011年05月14日 21:27:23
6楼
第一种对,电缆载流量标示的就是3XA+1XB这种电缆的载流量
回复
wxfudn
2011年05月15日 19:30:06
7楼
你说的是总的功率。没有说各回路。你用35MM的线应该可以。
回复
nanhu006
2011年05月17日 10:58:04
8楼
如果是总功率50kw那用三相供电当然是选第二种就可以了。如果是单相供电就要选取第一种了。
回复