请各位高手帮帮忙啊~我现在做的楼,消防电梯基坑-1.5m,我最开始设置的集水坑是2000*1400*1600,基坑底标高之比电梯基坑低100,这样会不会有什么问题?按照要求来说,集水坑的坑底标高应该比电梯基坑低多少啊?各位大侠帮帮忙啊!!!!

请各位高手帮帮忙啊~
我现在做的楼,消防电梯基坑-1.5m,我最开始设置的集水坑是2000*1400*1600,基坑底标高之比电梯基坑低100,这样会不会有什么问题?
按照要求来说,集水坑的坑底标高应该比电梯基坑低多少啊?
各位大侠帮帮忙啊!!!!
免费打赏
heyeyuan1
2011年09月08日 12:40:46
12楼
消防电梯井排水容量不小于2立方,水泵排量不小于10L/S
回复
yanlchou
2011年09月08日 16:50:09
13楼
学习了。
回复
铁塔
2013年10月23日 21:37:18
14楼
本帖最后由 wzhzh1228 于 2013-10-23 21:41 编辑

个人认为潜水泵的启泵水位应比消防电梯基坑底底200mm,假如地下室标高为-4m。电梯基坑底标高为-5.8m,那么集水坑底标高至少要-7m吧。
回复
ceintoyo
2013年10月24日 11:03:39
15楼
9楼说的有道理
回复
bjy1414
2013年10月25日 17:50:10
16楼
jian_cong 发表于 2011-6-14 09:12 消防电梯集水坑有效容积2m3,如果是挨着消防电梯,那就从消防电梯底减100开始算;如果是埋管接到集水坑,那 …嗯,学习了。
回复
baomie
2014年03月07日 14:59:50
17楼
学习了 谢谢分享
回复
weiguoli520
2014年03月19日 16:22:52
18楼
消防电梯集水坑的有效容积是能装水的容积!