超过2000平米的地下汽车库能否自然排烟
lemonocean
lemonocean Lv.4
2011年05月07日 22:51:41
来自于通风排烟
只看楼主

规范规定:超过2000平米的地下汽车库应机械排烟。甲方想在地面上开几个天井自然排烟,是否可行。红宝书中:超过2000平米的地下汽车库可以自然排烟

规范规定:超过2000平米的地下汽车库应机械排烟。
甲方想在地面上开几个天井自然排烟,是否可行。
红宝书中:超过2000平米的地下汽车库可以自然排烟
免费打赏
snail_yin
2011年05月09日 08:50:02
2楼
“红宝书中:超过2000平米的地下汽车库可以自然排烟”在什么地方?
红宝书第1222页表13.5-1第17条说的很清楚:面积超过2000m2;或无自然排烟条件。楼主注意这两句话中间是“;”,是完全分开的,没有关联。
回复
chenyu2007818
2011年05月10日 10:23:34
3楼
超过2000平地下室,必须机械的
回复
zhangyadong123
2011年05月10日 14:05:13
4楼
呵呵,,不要说2000平米,200平米都要机械排烟!我记得是建筑防火规范好像有!
回复
haosemi
2011年05月10日 21:38:08
5楼

瞎讲,建筑面积2000可以不做机械排烟,规范上解释说可以用车道自然排烟,
回复
beekuu
2011年05月12日 09:03:11
6楼
o ,受教了!地下室没做过
回复
lemonocean
2011年05月12日 21:48:14
7楼
红宝书 第1224页,12条:地下汽车库面积超过2000平米时,应设排烟设施,对下沉式的地下室或上部有条件开启天窗
侧窗,进行自然排烟的单建式汽车库,可采用自然排烟设施。
回复
taoxd
2011年05月14日 22:59:50
8楼
自然排烟无法解决吧
回复
nt8710
2011年05月19日 08:10:55
9楼
手册的法律效力应当小于规范吧
回复
gangjian23
2011年05月19日 19:31:08
10楼
我也面临同样问题
回复
xiefang6668
2011年05月23日 16:34:24
11楼
那要看具体情况,如果满足规范上自然排烟条件当然可以做自然排烟,不过现在消防查的笔较严,我们就碰到过明明满足自然排烟还硬要求做机械排烟的工程,要看当地消防队的理解了。
回复

相关推荐

APP内打开