请教,这么低的楼层如何做10万级的无尘室
tinaeve
tinaeve Lv.2
2006年04月27日 10:22:07
只看楼主

梁下2.7米的层高.梁60*60CM的,该怎么放置组合式的空调箱.....隔间都隔到顶.这个工程做的汗流浃背.

梁下2.7米的层高.梁60*60CM的,该怎么放置组合式的空调箱.....隔间都隔到顶.
这个工程做的汗流浃背.
免费打赏
tinaeve
2006年04月27日 10:24:52
2楼
先上一小点的截图,横向无梁,纵向有梁
回复
crj1314520
2006年04月27日 14:37:48
3楼
做明装风管吧、。。
回复
tinaeve
2006年04月27日 16:04:11
4楼
回楼上的,不可以的,必须做到吊顶内.
回复
deathgod007
2006年04月27日 17:35:08
5楼
放组合式的空调箱我看是不可能了
哪有那么扁的,单体的可能还有,另外风管出去以后还要接风口,回风口的起码要在60左右,看你怎么做
你的是多少级别的呢?
回复
tinaeve
2006年04月27日 17:42:20
6楼



十万级的.单体的?从来没有弄过.咋个弄法?现在简直火烧屁股的事情.各位看贴的同学老师兄弟姐妹.男士们,女士们.有招的出招.

就算做了单体的,苦恼的事情是,送风管,回风管,新风管,怎么个分配.风管不可以重叠,单支风管不能超过250MM的高度.
回复
wjjjbsongzhiming
2006年04月28日 00:26:31
7楼
大哥啊,做成侧面送风不就得了吗?这也许是没得办法的事.
回复
vincent_nk
2006年04月28日 08:58:45
8楼
用洁净风机盘管吧,只是噪音可能会大一些。
回复
tinaeve
2006年04月28日 09:02:17
9楼

简直要万分感激了
回复
vincent_nk
2006年04月28日 11:28:23
10楼

呵呵,不至于吧
回复
tinaeve
2006年04月28日 14:10:50
11楼


确实的,现在拿资料不容易呀,遇到肯教的更不容易了.

打算做风机盘管,加HAPE.出风段加板式过滤
回复