风机现场照片位于顺义区
zhangxichun009
2011年05月06日 09:23:16
来自于工地图片
只看楼主
DSC06573.JPG

DSC06550.JPG


DSC06573.JPG


DSC06572.JPG


DSC06573.JPG

免费打赏
0空间0
2011年05月06日 10:43:20
2楼
加压风机入井道前的防火阀到底要不要设置,设了,图审又提可以去掉,不设吧有时候又提出要增加?
回复
baggio914
2011年05月06日 11:21:56
3楼
还是应该加吧,70度的,你问问审图的是怎么考虑的啊,沟通下
回复
cheren80
2011年05月06日 11:36:54
4楼
加压风前不设防火阀
回复
jiangjun625480
2011年05月06日 13:48:20
5楼
O(∩_∩)O哈哈哈~天圆地方
回复
nono_xx
2011年05月06日 15:22:24
6楼
加压送风不用 个人意见
回复
xread
2011年05月06日 18:30:19
7楼
电气走线不漂亮,防火阀面漆不行已经出现顶面生锈,软接一头内陷,一头错位,不规范。
回复
hanyanfeng2010
2011年05月06日 21:51:26
8楼
加压风前不设防火阀
回复
sleepsong
2011年05月07日 08:46:39
9楼
280℃的防火阀是保护风机的,加压风机出口是常温空气、正压区,没必要加防火阀吧?另外第二张图片轴流风机入口应设置金属防护网
回复
sleepsong
2011年05月07日 09:07:12
10楼
是直接用土建风道还是井道里面又走风管?风管入风井处未密封
回复
jumeng292
2011年05月07日 19:21:51
11楼
你的照片上看不出来呀。好像没有参照07K102做呀???
回复

相关推荐

APP内打开