风机现场照片位于顺义区
zhangxichun009
2011年05月06日 09:23:16
来自于工地图片
只看楼主
DSC06573.JPG

DSC06550.JPG


DSC06573.JPG


DSC06572.JPG


DSC06573.JPG

免费打赏
ankuolx
2011年05月08日 12:55:57
12楼
管道支架做的很不规范,屋顶露天的一切设备及附属设施都要考虑耐腐蚀的材料。
回复
zhaowenliangde
2011年05月08日 19:55:19
13楼
这样的软接风机运行就会憋的。
回复
zhaowenliangde
2011年05月08日 19:58:17
14楼
第四图的风机排口是否应该有个基座。
回复
yilimi1982
2011年05月08日 21:31:08
15楼
感觉第四张图风口做成圆形的可以省个天圆地方。
回复
haosemi
2011年05月08日 22:13:38
16楼
是不是还没做完啊,这样的洞口雨天漏水啊
回复
h_rongxuan
2011年05月09日 08:35:51
17楼
明显是个排烟风机
回复
dawenqing
2011年05月09日 09:26:25
18楼
电源线的穿线管宜用镀锌或不锈钢材质,风机在室外时不宜用这种软连接
回复
lhtdfeng
2011年05月09日 14:49:23
19楼

2 米范围内可以接金属软管
回复
cys8553lmz
2011年05月09日 16:28:40
20楼
加压送风不用加70度阀吧 排烟的要加280度阀
回复
yishee
2011年05月10日 11:08:36
21楼
从排风井出来的风温度能有多高?会对风机不利吗?而且我不知道这是那种风井,风机的作用是什么,哪位能帮忙指点一下
回复