【讨论】高压系统图两个方案之区别
一粒沙
一粒沙 Lv.7
2011年05月01日 23:56:23
只看楼主

高压10kV系统图有以下两个方案,均为两路电源进线,均能满足全厂用电负荷,是“多个配出回路在同一段母线下”,不需要设单独的计量柜,请问哪个方案更可靠或者说更优?各有什么优缺点?是否均能实现“双电源自投”?[ 本帖最后由 blackray2113 于 2011-5-5 00:10 编辑 ]

高压10kV系统图有以下两个方案,均为两路电源进线,均能满足全厂用电负荷,是“多个配出回路在同一段母线下”,不需要设单独的计量柜,请问哪个方案更可靠或者说更优?各有什么优缺点?是否均能实现“双电源自投”?

[ 本帖最后由 blackray2113 于 2011-5-5 00:10 编辑 ]

方案一.jpg


方案二.jpg

免费打赏
百家争鸣
2011年05月04日 18:05:21
22楼
都不是最佳接线,根据实际需要可以在不改变总投资的前提下优化接线,楼主需要将前提条件细化一下。
回复
liu630
2011年05月04日 22:47:15
23楼
方案一:运行方式比较灵活,可以实现双电源自投功能,不过要实现自投功能建议增加线路PT以便增加一个自投判据,这样运行更为可靠;并且母联增加合环保护功能后,电源倒切时不用停电,对于重要负荷很有必要;另外既然有了母线避雷器,进出线及母联避雷器可以考虑省略掉;
方案二:运行方式单一,只能实现手动互投,优点就是投资少,运行方式简单;
回复
luhufaxianzhe007
2011年05月04日 22:48:26
24楼

同意您的说法,我也觉得没多大区别
回复
cosen_vast
2011年05月04日 23:15:02
25楼


回答比较详细了.
回复
一粒沙
2011年05月05日 00:12:39
26楼


不需要计量,方案一“虽然可进行双电源并联运行,但据图纸标示无实际意义”,能告知为什么无意义?谢谢
回复
一粒沙
2011年05月05日 00:22:53
27楼


请问:
1.“要实现自投功能建议增加线路PT以便增加一个自投判据”是增加在备用的进线柜内吗?作用能说具体点么?

2.“有了母线避雷器,进出线及母联避雷器可以考虑省略掉”能否告知有没有规范或者其它什么依据?

3.方案二不能实现双电源自动投切吗?
回复
c19b88
2011年05月05日 09:29:14
28楼
个人认为1#方案好
回复
qlshyn
2011年05月05日 11:27:42
29楼
既然“多个配出回路在同一段”选方案2好,节省空间和投资
回复
yangbinmail
2011年05月06日 14:03:30
30楼

A从成本这个角度,方案2更加节省(包括空间,制造成本);B从双电源自投角度,两方案都可以实现,但是在实际制造厂生产时,方案2更加可靠,操作人员使用时不容易出现误操作,连锁可靠性更高,特别是做机械连锁的时候。
回复
yangbinmail
2011年05月06日 14:06:28
31楼
补充:方案2需要加PT判掉电情况
回复