【讨论】高压系统图两个方案之区别
一粒沙
一粒沙 Lv.7
2011年05月01日 23:56:23
只看楼主

高压10kV系统图有以下两个方案,均为两路电源进线,均能满足全厂用电负荷,是“多个配出回路在同一段母线下”,不需要设单独的计量柜,请问哪个方案更可靠或者说更优?各有什么优缺点?是否均能实现“双电源自投”?[ 本帖最后由 blackray2113 于 2011-5-5 00:10 编辑 ]

高压10kV系统图有以下两个方案,均为两路电源进线,均能满足全厂用电负荷,是“多个配出回路在同一段母线下”,不需要设单独的计量柜,请问哪个方案更可靠或者说更优?各有什么优缺点?是否均能实现“双电源自投”?

[ 本帖最后由 blackray2113 于 2011-5-5 00:10 编辑 ]

方案一.jpg


方案二.jpg

austen002
2011年05月02日 00:15:07
2楼
方案一,一用一备
方案二,没有联络
计量柜怎么没有?
回复
jhepzxd
2011年05月02日 05:47:55
3楼
看一下图就可以知道,第一张比第二张主要多了一个计量柜和一个母线分段柜,母线分段后可分开停电及运行
第二种为不分段单母线接线,其优点是:接线简单,操作方便。设备少,投资少。缺点是可靠性差,母线或母线触头检修(或故障)时需全部停电。电源只能并列运行,不能分列运行。
第一种为单母线分段接线,相比接线较复杂,操作较多,设备较多,投资较多。可靠性较高,母线可分段停电或检修,电源能并列运行。
回复
淮岸听风
2011年05月02日 06:44:07
4楼
第一种进线可靠性高,可以在两条进线间加装备自投装置
回复
lingxuct
2011年05月02日 09:19:21
5楼
只一个配出回路(或多个配出回路在同一段),二个图没有可靠性的区别,无非多了一个母联开关,都是相同的效果。
回复
keveinren
2011年05月02日 09:40:58
6楼
2011年05月03日 17:55:00
7楼
是“多个配出回路在同一段母线下”,但是有两路电源进线,方案一、方案二是否都能实现双电源自动投切?
回复
一粒沙
2011年05月03日 17:59:15
8楼
方案二是否都也能实现双电源自动投切?
回复
一粒沙
2011年05月03日 18:01:21
9楼
如果是 “多个配出回路在同一段母线下”,只是两路电源进线,还有没有可靠性之区别?谢谢
回复
bmwz7
2011年05月03日 19:22:29
10楼
是10kV等级的吗?不知有几套计量?
只从图纸来看:
方一:因母二无负荷,虽然可进行双电源并联运行,但据图纸标示无实际意义,故与方二的设计实质上无区别,效果一样,但是投资却很多;有点过!
方二:简单,易行,节省空间和投资。
回复
liugong550
2011年05月03日 21:29:01
11楼
呵呵,虚心以待
回复

相关推荐

APP内打开